   先介绍一下背景。
   1. 配电箱开关如下图所示,其中:
       0为餐厅插座漏电断路器
       1-3为其他房间漏电断路器
       4、5、7 别人家为三个空调插座的断路器,我的7号断路器无法合上,拆开后发现7号断路器无零线,只有火线。收房时,配电箱表示断路器控制区域的标识被撕了,当时7号插座合不上,我以为7号是备用断路器,也就没太在意。
       6为热水器插座断路器。

         1278898190.jpg
  
2.收房时,房间里已经布上了部分插座,收房时分别检查,插座均有电,但是没有接上负载测试,这也是我后面碰到的问题。

目前的问题
      最近装修完工,家电进场,发现一个很奇怪的问题。在配电箱断路器(除了7号)全部合闸的情况下,餐厅的五孔插座,在3孔插座上插上负载时,原本负责空调插座的5号断路器每次都会跳闸,在负载不拔下的情况下,合上5号断路器,则负责餐厅的0号断路器跳闸。在2孔插座上插上负载,5号断路器偶尔会跳闸,此时5号断路器可以被重新合上,其他断路器不收影响。


       但是,5号断路器跳闸后,包括三个空调插座在内的所有插座都有电。


      今天找了物业查了半天,最后物业觉得可能是建筑施工的时候,电工偷懒,把空调插座和餐厅插座共用了零线。这也能解释,为什么别人家的7号插座是负责空调插座的,而我们家的7号插座没有零线。而且,我觉得施工的电工是知道这个问题的,所以把配电箱里面表示断路器控制区域的标识全部都撕掉了,别人家的都有。


       物业觉得如果5号断路器跳闸后,其他插座都有电,说明正常用下去没问题。现在装修施工已经全部完成,彻底排查重新接线的可能性也不大。对于物业的这种说法,包括零线共用的说法,我是将信将疑,毕竟强电漏电的话,隐患太大。不知道万能的论坛是否有专业电工,麻烦帮忙出出主意,先谢了!
      
   
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-10-11 21:47:58 | 显示全部楼层
估计是接错线了。最好让电工重新接一下。
回复

使用道具 举报

12

主题

440

帖子

924

积分

高中毕业

积分
924

社区居民

 楼主| 发表于 2015-10-12 12:57:47 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:估计是接错线了。最好让电工重新接一下。
(2015-10-11 21:47)
感谢,看来还得好好查查。
回复

使用道具 举报

6

主题

180

帖子

1715

积分

大专毕业

积分
1715

社区居民忠实会员

发表于 2015-10-12 14:19:24 | 显示全部楼层
这个不要马虎了,现在将就着用而不讲究,等全部弄完了想讲究都不好弄了!找个懂行的彻底查查,主要是各个分支线位置。
回复

使用道具 举报

12

主题

440

帖子

924

积分

高中毕业

积分
924

社区居民

 楼主| 发表于 2015-10-12 20:12:17 | 显示全部楼层

回 3楼(bj8997) 的帖子

bj8997:这个不要马虎了,现在将就着用而不讲究,等全部弄完了想讲究都不好弄了!找个懂行的彻底查查,主要是各个分支线位置。
 (2015-10-12 14:19) 
感谢,已经通知施工方了。