【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
楼主: snowdenshen

[装修讨论] 谈谈新风

[复制链接]

14

主题

127

帖子

305

积分

初中毕业

积分
305

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-28 11:35:40 | 显示全部楼层
通常厂家生产的全热交换设备会在是否适用于寒冷地区这个问题上以不同类别产品来区分。也就是有可以防冻的产品,也有不能防冻的产品。可以防冻的,往往会稍贵。
我们只说一下有防冻功能的产品吧。
一般情况下,防冻产品会在内部设有温度探头,温度探头会将测得的空气温度反馈给主机,主机根据室外空气温度调整工作模式。
比如,当室外温度高于-10摄氏度时,有些品牌主机正常运转,因为在这个温度下交换芯内结霜几率不大,对设备运行不构成影响。
当室外温度介于-10度和-20摄氏度区间时,设备会通过旁路开关间歇让部分新风绕开交换芯,减少交换芯结霜机会。
当室外温度低于-20度时,设备会通过旁路新风,让交换芯完全停止工作,以防交换芯结冻。

这只是一类做法,也有些国内产品在设备内设置电加热的,使新风温度升至不致导致交换芯结霜的状态。

当然,解决一个问题,可以有千百种方法,以上只是粗略介绍一下。普通用户我认为无需了解,你至需要根据自己所处区域,购买带有或者不带有该功能的产品就好了。
作为厂商,其实应该替用户完成这个工作,销往某一地区的产品,应该适用当地气候,当然供应商乱窜货,那就防不胜防了。
补充:我上面所说温度范围,是举例,并非所有厂商均取值这个范围,具体温度范围是多少,是制造商根据自己产品特性确定的。
回复

使用道具 举报

14

主题

127

帖子

305

积分

初中毕业

积分
305

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-28 11:36:20 | 显示全部楼层
卫生间和厨房如何排风:
在通风工程中,通常可以认为厨房间和卫生间属于“污染区域”。卫生间会产生异味、空气中可能含有霉菌、病菌、病毒等有害物质;厨房间可能会产生油烟、异味等等污染物。
因此在通风工程上,通常会要求“污染区域”的空气尽快排出室外。所以,卫生间的异味是靠卫生间设置的换气扇排除的。厨房间的油烟是靠抽油烟机排出的,这2个场所的排风都不应与双向流新风系统挂钩,以防止发生二次污染。
回复

使用道具 举报

14

主题

127

帖子

305

积分

初中毕业

积分
305

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-28 11:37:54 | 显示全部楼层
1,首先,空气(流体)在管道中流动,具有能量。这部分能量通常可以分成三部分,
1)由于流体所处位置高低不同,流体具有的能量不同,这部分是势能,往往习惯用H表示。
2)由于流体分子不规则运动,作用于管壁方向的压强,我们叫静压,习惯用P表示。
3)由于流体流动而具有的动能,我们称之为动压,动压是一个与流体密度、流速平方、重力加速度有关的表达式。
那么,由于流体的流动,会与管壁产生摩擦,分子间冲击加剧,会损耗能量,那部分损耗,就是压力损失(称为水头损失,流体是气体的时候,也会被称为水头损失,或者压损,压力损失都行)
回复

使用道具 举报

14

主题

127

帖子

305

积分

初中毕业

积分
305

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-28 11:38:28 | 显示全部楼层
1)全压、静压、动压的关系:全压=动压+静压。因为流体每时每刻都具有静压和动压2个参数(流速为0的时候,动压为0),为了研究方便,我们把动压与静压的和,叫做全压。静压是与大气压力有关的参数,有时候流体静压会高于大气压,有时候会低于大气压,所以静压有正负,动压是与流速平方有关的参数,所以动压永远是正的。
由于流体流动,所以就会产生能量损失,这部分损失即不能简单说是静压,也不能简单地说是动压,那么假设有一段管道,起点是A,终点是B,我们假设它是水平的,势能忽略,那么列出能量方程就是:
A点总能量=B点总能量+A到B之间的能量损失(或者写作:A点总能量-损失=B点总能量)
简单也可以写成:
静压A+动压A=静压B+动压B+A到B之间的压力损失。
这里可以看出:
动压是跟流速平方有关的数据,因此对于已知管道,已知流量的情况下,动压A,动压B可求,压力损失可求,因此,A点,B点的静压也分别可求。具体求损失的办法我就不展开了。你随便看看流体力学的书就知道。

2)机外余压,指的是风机类的设备,在扣除设备内所有部位的损失后,在出口部位所能提供的能量总和,因此在通常意义上机外余压可以理解为机外全压(注意这与设备的全压概念不同,其实不要去过度纠缠这些词语,理解其概念才是重要的)。由于各厂商提供的数据习惯不同,因此也会遇到机外静压等概念。这些都与风机设备出口的压力测试方法有关,当流速为0的时候,就只剩下静压了。为了不混淆,你可以简单理解为设备能向系统提供的总能量。其实最简单的办法就是使用风机的性能曲线,用性能曲线进行系统选型和计算,就不必纠缠静压、动压、全压的概念。

3)静压不能简单地跟风速挂钩,他们之间没有纯粹的函数关系,用上面我提供的系统能量方程就可以理解了。动压与流速有关。静压可以认为与流速无关。

4)风口处的流量,与很多参数有关,与管径、风机大小、系统总阻力损失、风口的形式等等因素有关,不是个简单的一一对应关系。但是,我们在做流体力学计算的时候,有个重要假设,就是在系统流速不是非常高的时候,我们认为流体不可压缩,因此,就存在一个质量守恒的原则。也就是系统的总流量=各风口流量总和。但是单一风口流量具体是多少,要通过系统的水力计算来获得。我们在设计的时候,往往是倒过来,先假定各个风口的流量,然后获知系统总流量,然后再求出系统总损失,再选择风机类设备的。如果你想了解系统已经完成,如何在风口部位控制流量,那么最常用的方法就是通过风阀来控制。风阀的开启度,可以控制流量。就像家里的水龙头道理一样,开大,水大,开小,水小,关闭,就没水。

5)静压箱是不能延长送风距离的。静压箱的原理是降低系统的动压,增加系统的静压,从而使得风量的分配均匀,还有一定的消声作用。你应该用水管子浇过花吧。当我们想浇远处的花花草草的时候怎么办?捏紧管口,留个小出口,水就会飞很远,对吧?这是利用减小出口管径,增加动压,牺牲流量,提高流速的办法实现的。你不会把水灌到一个大水箱里来使得水流的更远吧?如果你需要输送的距离远,就要通过水力计算,选择合适的管径和流速。需要指出的是,输送距离越远,管道的水头损失越大,系统的能量消耗的越多,到了末端能提供的风量就越小。
回复

使用道具 举报

14

主题

127

帖子

305

积分

初中毕业

积分
305

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-28 11:39:28 | 显示全部楼层
1,如何判断号称×国××牌的品牌是否有虚假的成分。
我一般是这样下手的(以下方法并非权威手段,只是在现有条件下尽我所能的一点经验吧)
首先,在知识产权、商标管理等方面,国外的确比国内做的稍好。所以,凡真实国外进口品牌,均在互联网可查。这种网站很多,自己号称×国的,到所属国商标专利官网都应该有资料。包括注册时间、注册人、所属公司或个人、品牌涵盖的产品类型等等。一目了然。
其次,通常进口设备都伴随一部分专利,专利号是可查的,也可以通过这个信息查询。
第三,国外品牌通常都有官网,到其官网一看便知。
我曾经查询过号称美国×××牌的产品,查询到商标持有人是中国的公司或者个人。注册时间是2012或者2013年,具体记不清了,所以……你懂的。这个还算好,起码在国外有注册。
更有甚者,我曾经查询过一个号称德国××××牌的产品,其官网(德文我看不懂,看的英文),英文错漏百出,其号称的德国总部大楼的照片也是假的(我后来搜到那栋楼在巴西)。其所谓的专利号、专利持有人都是查询不到的。英文网站还掺杂有中文信息……


虽然上述手段不能100%确定一个品牌的来历,但是作为消费者,拿这些资料做个参考还是可以的。我记得以前在哪个回帖里我发过一个网站,那个网址里凡欧洲商标和美国商标都能查到。
2,国家目前对双向流新风主机还没有强制标准,也没有强制CCC认证。不过我的知识面也有限,这个问题厂家回答最权威了。但是企业肯定都有企业的执行标准和检测标准。当然,垃圾产品除外。
回复

使用道具 举报

14

主题

127

帖子

305

积分

初中毕业

积分
305

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-28 11:40:52 | 显示全部楼层
风机类的产品,在制造完成后,工厂可以通过实验的方法得到一条风量与风压的关系曲线,这条曲线叫做风机的性能曲线,也有叫Q-H曲线或者Q-P曲线的。
回复

使用道具 举报

14

主题

127

帖子

305

积分

初中毕业

积分
305

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-28 11:41:25 | 显示全部楼层
横坐标是风量,单位可以是立方米/秒、立方米/小时、L/s等等……
纵坐标是风压,单位一般是Pa(帕),也有用Bar(巴)的。
图中蓝色的,就是离心风机的性能曲线了。在这条曲线上,我特意点了几个红色圆点。
曲线与纵坐标的交点:最大静压点,有些产品样本上给出了这个压力。
曲线与横坐标的交点:最大流量点,有些产品样本上给出了这个流量。
在曲线上的其他任何点,都可以叫做工况点或者工作点。对于每一个工况点x,都会对应一个流量Qx和一个静压Px。那么这个点的含义就是:
1)当风量为Qx的时候,风机所能提供的静压为Px;
2)或者描述成:当风机出口静压为Px的时候,风机所能提供的风量为Qx。
虽然两者说法是一个意思,但是对应的却是2种不同的选型思路。设计人员可以体会体会这2种说法的侧重点不同。


那么,曲线与2个座标轴的交点,也就是最大静压点和最大流量点,有什么意义呢?
最大静压点,其实是设备出风量为0的情况下测得的静压。此时,风机出口阀门为全关闭状态。大型离心风机(水泵亦如此)在启动的时候,需关闭出口阀门启动,此时风机的电机出力最小,电流最低,对电网冲击最小。
最大风量点,这是风机出口静压为0的情况测定的流量,此时,相当于风机出口直接连通大气,出口端没有管道。这种情况会发生在离心风机直接当作排风机使用或者其他一些实际情况下,这时候风机的电机负荷最大,电流最高。
而在我们一般的新风系统设计中,这2个点的参考意义不是很大。我们更关注的是曲线与管路特性曲线的交点,也就是我图中所表示的曲线上的工况点。
以上大致就是离心风机的性能曲线的一些粗浅的说明,有需要的吧友随便看看吧
回复

使用道具 举报

14

主题

127

帖子

305

积分

初中毕业

积分
305

社区居民

 楼主| 发表于 2017-3-28 11:49:30 | 显示全部楼层
对国产机器我接触的少,但是也没发现远远能超越进口品牌的亮点。有些品牌价格有虚高的成分。另外就是喜欢编造一些特别拗口或者稀奇的名词去糊弄用户。
空气处理技术发展了几十年,来回来去就那么几样,有革新也是在已经有的技术基础上的优化,我不太相信在这方面国产货走在全世界前列。能打成平手就已经很好了。
我始终认为系统设计和施工调试是第一位的,品牌应该放到第二去考虑。
好的产品配上差的设计和劣质的施工及胡乱的调试,效果一样会很差的。
二流产品如果遇到好的设计和施工调试,也可以达到满足使用的需求。
现有的新风设备,有些已经具有很好的过滤效果了,你自己diy滤芯的意义不大,而且正如你所考虑到的,你自己改变了内部的过滤芯,肯定影响了原来设备的出风效果。毕竟原配产品是在工程研发、测试成型后的东西。新风去买好的就行了,没必要自己去攒一个。谁买散件攒个汽车啊,攒出来也未必就好用呢。
基本上现在全球制造业也都是全球化生产,做新风设备的也不是自己生产过滤器,也都是外购的。所以对于合格产品,你不必去怀疑他们的产品,可以要求销售商提供第三方权威检测报告就行了。
新风这东西说简单,挺简单,但是其实深究的话,细节也很多。
最理想的状态是用户只管出钱、提要求,经销商负责提供合格的系统,但是在国内目前状况看,基本上都是瞎来的多,真了解的少。
说了半天还是没回答你品牌的问题,是因为我还是觉得设计更重要。建议你在几个进口品牌中进行选择,更关键的是让他们出设计方案,然后进行方案比较,再进行经济比较。选择合理的。
最后再说一遍我的看法:品牌的事情并没有重要到超过系统设计和施工调试。所以不建议先纠结品牌,否则可能买到的东西对劲,但是系统不对劲,使用起来效果也不好,然后你就会说,这品牌的东西太烂。其实不是品牌的问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

42

积分

学前班

积分
42

社区居民

发表于 2017-3-28 12:25:04 | 显示全部楼层

回复17楼(snowdenshen)的评论

好文章,能不能私信一个北京好的新风安装?买了好机器就怕安装不专业啊
回复

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

42

积分

学前班

积分
42

社区居民

发表于 2017-3-28 12:32:22 | 显示全部楼层

回复18楼(zlux300)的评论

比较中意某朗的新风可是对安装没信心,看了好几天发现安装完全没有什么管直径,选择什么管,怎么接口等等的说明,只是画个管线图,能不能有专业的三方安装队伍完全按照楼主的介绍施工、检测呢