【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 2978|回复: 4

[装修讨论] 关于暖气改造问题

[复制链接]

16

主题

137

帖子

312

积分

初中毕业

积分
312

社区居民

发表于 2017-4-25 16:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房原来的暖气在靠窗户这面墙,这个想把橱柜放在暖气这边,因此暖气需要移到对面墙上去

当初供暖答应能给改,所以没让陇星师傅给改,后来供暖来了一看要移位,他们就不给改了
目前只能走明管然后用橱柜挡了
暖气进水是2楼下来,然后出水奔地下主管道,每个房间都是这样
目前想到的方案如下:
进水部分暖气管(红色)从顶上截断,然后到地面,贴地拐几次弯(距离墙面50cm左右,保证能包在橱柜里)到欲挂暖气墙
回水管(蓝色)一样从欲挂暖气墙到地面,贴地拐几次弯(跟进水管平行,保证能包在橱柜里)到原回水管接口
燃气管(黄色)可能需要交叉暖气管奔燃气灶
IMG_20170422_101854.jpg

这么改的话,符合规范么?燃气管道和暖气管道交叉了
另外上下楼串联,这么改影响采暖么?担心拐弯太多,回水太慢,影响了整栋楼厨房的采暖;也怕万一拐的太多,压力大,暖气崩了。。。
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-4-25 17:19:42 | 显示全部楼层
燃气管正常和暖气管要保持15cm左右的安全距离的,这样改是可以的,后期燃气改造用的也都是不锈钢波纹软管,贴地走,还是会和暖气管有一定距离。而现在厨房一般不用太大的暖气片,所以一个小背篓大小的暖气基本上就可以搞定。其实也可以把暖气片放在地柜里面,柜门做成百叶的。可以综合考虑嘛
回复

使用道具 举报

0

主题

127

帖子

198

积分

认证商家

积分
198

社区居民

发表于 2017-4-25 18:05:28 | 显示全部楼层
尊敬的网友您好:看到您的描述和文字,建议您供水管在最上端截断套丝后,把供水管子走厨房吊顶里然后引到需要安装的暖气位置,管子从吊顶下延长至暖气片的供水位置,回水管子就从橱柜的底部延长至现在要安装暖气片的位置,安装用的管子直径不小于原铁管子的尺寸,保障水流的畅通,供水管子在吊顶里走可以避免暖气管道存气造成不热的情况。也避免了和煤气管道的交叉,希望能帮上您,祝装修愉快!陇星散热器客服张景良竭诚为您服务!
回复

使用道具 举报

16

主题

137

帖子

312

积分

初中毕业

积分
312

社区居民

 楼主| 发表于 2017-4-26 16:35:28 | 显示全部楼层

回 2楼(陇星散热器客服) 的帖子

陇星散热器客服:尊敬的网友您好:看到您的描述和文字,建议您供水管在最上端截断套丝后,把供水管子走厨房吊顶里然后引到需要安装的暖气位置,管子从吊顶下延长至暖气片的供水位置,回水管子就从橱柜的底部延长至现在要安装暖气片的位置,安装用的管子直径不小于原铁管子的尺寸,保障水流的畅通, .. (2017-04-25 18:05) 
请问走吊顶里咱们陇星能改么?
上回陇星的师傅说截管套丝的地方必须加阀门
可以直接用弯头么?
回复

使用道具 举报

205

主题

3255

帖子

1万

积分

硕士毕业

积分
11162

社区居民忠实会员最爱沙发社区劳模社区明星

发表于 2017-4-26 17:26:11 | 显示全部楼层
这块最好还是专业人士做
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-4-18 23:17 , Processed in 0.084955 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表