发表于 2017-6-12 11:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

阳台灯的线路

阳台灯的线路

餐厅灯的线路

餐厅灯的线路


求助各位吧友,我在老望京的复式的二手房正在水电改造,现在电工说我家房顶比较薄,不能开深槽,所以灯的电线没法包绝缘管,只能用绝缘胶带缠上直接埋在墙里面,如上图我圈起来那里,就是用绝缘胶带缠着的,我问过工长,他说我家这种情况也可以用软的绝缘管子包上,但是后面再这种软管上贴腻子找平很容易裂,建议我直接埋上,说是灯的线负荷不大没有问题。但是我觉得很不安全啊,求助各位大神,电工说的是真的吗?
而且我发现,部分穿透上下层的电线,工人也没有给包上绝缘管,直接用电线穿过去的,如下图这样。

往阁楼走的电线

往阁楼走的电线

过道灯的线路

过道灯的线路

这样是不是也不符合要求啊?是不是工人在忽悠我,装修小白在线等大神们的回复,万分感谢!
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-6-12 11:11:36 | 显示全部楼层
顶面是楼板,确实不能深开槽,所以埋管不太好。但并不是说就直接埋线的,时间久了电线老化容易和楼梯钢筋造成短路或其他安全隐患,所以顶面的线路需要用黄蜡管走线,起到绝缘保护的作用。
回复

使用道具 举报

3

主题

172

帖子

381

积分

初中毕业

积分
381

社区居民忠实会员

发表于 2017-6-12 12:01:22 | 显示全部楼层
柯南的回答是正解,我之前跟工长提过同样的问题,当时搭窝的监理也是这样回答的
质量优先
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

15

积分

学前班

积分
15

社区居民

 楼主| 发表于 2017-6-12 12:02:48 | 显示全部楼层

回 1楼(柯南) 的帖子

柯南:顶面是楼板,确实不能深开槽,所以埋管不太好。但并不是说就直接埋线的,时间久了电线老化容易和楼梯钢筋造成短路或其他安全隐患,所以顶面的线路需要用黄蜡管走线,起到绝缘保护的作用。 (2017-06-12 11:11) 
我们工长还说要是红黄腊管后期墙面容易裂是这样么?多谢多谢
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

15

积分

学前班

积分
15

社区居民

 楼主| 发表于 2017-6-12 12:03:14 | 显示全部楼层

回 2楼(orcface) 的帖子

orcface:柯南的回答是正解,我之前跟工长提过同样的问题,当时搭窝的监理也是这样回答的 (2017-06-12 12:01) 
我们工长说用黄腊管后期墙面容易裂缝,建议直接埋呢
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-6-12 13:08:51 | 显示全部楼层

回 4楼(fdfg531625) 的帖子

fdfg531625:我们工长说用黄腊管后期墙面容易裂缝,建议直接埋呢 (2017-06-12 12:03) 
直接埋也会裂啊,毕竟不是不是一种材料,衔接肯定会存在开裂的可能。对于预埋的管线,填补之后是需要做牛皮纸做防裂处理的。直接抹裂的可能性肯定大拉。
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

15

积分

学前班

积分
15

社区居民

 楼主| 发表于 2017-6-12 13:31:28 | 显示全部楼层

回复5楼(柯南)的评论

好的,多谢,那我还是让全部套上黄蜡管吧,多谢多谢