总电箱装了三相漏保 分电箱装三相漏保分的就会一直跳闸

[复制链接]

96

主题

183

帖子

568

积分

初中毕业

积分
568

社区居民

发表于 2017-6-29 10:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工说是这样的  结果分电箱给我装了普通空开  有这回事?
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-6-29 10:13:34 | 显示全部楼层
三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。