【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 3663|回复: 1

[装修讨论] 请教地暖分集水器是否需要安装压差旁通阀?

[复制链接]

3

主题

4

帖子

26

积分

学前班

积分
26

社区居民

发表于 2017-11-20 11:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教吧里技术大牛,这个问题困扰我好久了,小弟前年父母装修安装了一套地暖(吧里地康),锅炉用的威能,今年自住装修也是地暖,用的吧里伟星,锅炉还是威能的。目前家里用可编程的温控器调节室内温度,发现当温度达标时候,温控器控制分集水器上的电磁阀就关闭了,这个时候锅炉偶尔还在水泵送水(因为锅炉压力显示2.1,过一会水泵停了就显示1.7)。后来威能锅炉厂家人来问我你咋没装“压差旁通阀”,这样容易憋炉子水泵。注意是压差旁通阀,不是旁通阀,就是压力大才会开启的。我上网查了一下锅炉水泵损坏的原因里其中一条就是压力大容易憋坏,本来10年寿命可能就用4、5年就坏了。但是致电吧里地康和伟星均表示没装过,现在我就迷惑了,锅炉厂家说这东西应该有,地暖施工说没装过,到底听谁的?这个问题我估计98%安装了地暖的朋友都会遇到,炉子水泵是个大件,后期坏了往往也过保了,如果花点小钱装上能够延长锅炉使用寿命那为啥不装?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-20 17:10:26 | 显示全部楼层
混水缸装置主要跟平米数和楼层有关系,如果落差楼层是两三层,而且平米数过大的话,超过两百平方,楼层在两到三层一般都装混水装置,目的主要为了缓解锅炉内壁泵的一个运行压力,正常来说是如果平米数不是太大,也不是落差楼层的话是不需要装的。因为锅炉内壁的泵是足够能带的他这个锅炉运行,当电子执行器关闭的时候不是突然关闭的,它关是首先减少他的流量。流量变小过后水自然的很快就烧热了。
伟星水电地暖
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-3-29 18:08 , Processed in 0.071956 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表