家里是集中供暖,网上查询改地暖是要安装混水装置,但咨询一个专门做地暖的,被告知用PEXA的管子就不需要加装混水装置,只有PERT管子才需要,求懂的大神给个意见
本文著作权为高老庄吧和本文作者共同拥有,未经书面授权,任何人不得转载、引用、摘编用于商业用途。转载须注明出处“高老庄吧Glz8.com”及原作者姓名。高老庄所有市场活动解释权均归高老庄所有。
发帖
611
铜币
632
威望
0
银元
0
1楼 发表于: 2017-12-12
PEX是交联聚乙烯管,耐高温,但缺点是不能热熔,管子出问题,只能是卡套式连接。PERT是耐热聚乙烯,不能长期高温作业,优点是可以热熔连接。
两种管材都可以做地暖的。但考虑后期维修的问题,现在市场上大部分都采用PERT管。
地暖本身就是地面低温辐射采暖,要求水温在40-60度较佳。如果水温较高,管材承受温度是一方面,主要是地表温度太高,室内会不舒适。
所以不管选用哪种管材,从舒适的角度,如果是集中供暖,水温较高,建议加装混水中心。
混水中心的作用一方面是进行混水,降低进水水温,再者是本身地暖阻力较大,混水中心上的泵可以起到促进循环的作用。
本文著作权为高老庄吧和本文作者共同拥有,未经书面授权,任何人不得转载、引用、摘编用于商业用途。转载须注明出处“高老庄吧Glz8.com”及原作者姓名。高老庄所有市场活动解释权均归高老庄所有。
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
离线51151
发帖
320
铜币
11
威望
68
银元
0
2楼 发表于: 2017-12-17
长知识了
本文著作权为高老庄吧和本文作者共同拥有,未经书面授权,任何人不得转载、引用、摘编用于商业用途。转载须注明出处“高老庄吧Glz8.com”及原作者姓名。高老庄所有市场活动解释权均归高老庄所有。
想了解一下装修
离线piggy721
发帖
7
铜币
25
威望
0
银元
0
3楼 发表于: 2017-12-18
谢谢解答,能不能再请教个问题,阻氧和非阻氧的管子对集中供暖是否有区别,市政供暖的话是否无法避免管路中进入氧气啊,那用阻氧管还有必要吗?
本文著作权为高老庄吧和本文作者共同拥有,未经书面授权,任何人不得转载、引用、摘编用于商业用途。转载须注明出处“高老庄吧Glz8.com”及原作者姓名。高老庄所有市场活动解释权均归高老庄所有。
离线gjq667
发帖
40
铜币
50
威望
0
银元
0
4楼 发表于: 02-22
楼主 最后你家地暖用的是什么管子?  加了混水器了吗?  加了循环泵了吗?    改造后影响了楼上楼下邻居的取暖吗?  谢谢
本文著作权为高老庄吧和本文作者共同拥有,未经书面授权,任何人不得转载、引用、摘编用于商业用途。转载须注明出处“高老庄吧Glz8.com”及原作者姓名。高老庄所有市场活动解释权均归高老庄所有。
离线岸边沙滩
发帖
13
铜币
24
威望
1
银元
0
5楼 发表于: 02-28
集中供暖的水杂质特别多,自己也不可能加过滤器,而且地暖的管材只有4分管,两个供暖季下来就循环不好了。最好不改地暖。地暖一般用自采暖炉,接入的自来水怎么处理都行,采暖水永远在自家范围小循环,换季不卸水,水质有保证。