[装修讨论] 关于水管打压,纠结中。。。。。。

[复制链接]

29

主题

43

帖子

232

积分

小学毕业

积分
232
发表于 2018-5-23 13:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老房子,水管没有全改,以前主管道埋在地下,从厨房开始改的,现在工人告诉我打不了压,理由是 不能保证进户主管道能承受住压力(进户主管道是原有的未改动),问题是不打压怎么知道合不合格?求解!!
回复

使用道具 举报

40

主题

119

帖子

2344

积分

网站员工

积分
2344

社区居民忠实会员

QQ
发表于 2018-5-23 13:58:46 | 显示全部楼层
楼主你好!关于这点,可以在新旧管接洽处加一个阀门,把新旧管道分离,这样既可以打压,又能直接在屋内控制水源,如果不确定老管是否完好的情况下,可以降低压力值进行打压,压力值控制在预应压力之上,一般情况预应压力值在3公斤左右,建议你打到五公斤左右,如果老管道连五公斤都承受不了,那就应该重新改造了。