请了好几个装修队,每家意见不一致。暖气使用的是PB管,暖气片也是很久的那种,现在要把暖气片换成澳柯玛的新的那种,不知道是直接挪位置还是把PB管改成PPR的。。。
本文著作权为高老庄吧和本文作者共同拥有,未经书面授权,任何人不得转载、引用、摘编用于商业用途。转载须注明出处“高老庄吧Glz8.com”及原作者姓名。
2017下半年度【德耐尔衣柜】冠名装修日记大赛,写日记赢 iphone8、iPad ,日记晒单返现金,还有更多大奖等你拿,快快参与吧!!
 
在线老庄

发帖
17970
铜币
18691
威望
2974
银元
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-14
如果不需要变动位置.使用原来的管线就可以了.

如果需要改变位置重新布线,建议改用ppr管. PB管用的不多,不好维修。
本文著作权为高老庄吧和本文作者共同拥有,未经书面授权,任何人不得转载、引用、摘编用于商业用途。转载须注明出处“高老庄吧Glz8.com”及原作者姓名。
样板间火热参观进行中,豪礼不断,惊喜连连。更有装修知识讲座限时分享,每周六下午一点半,十里河居然靓屋灯饰城二层准时开讲~
 
在线暴雪

发帖
26518
铜币
26660
威望
3770
银元
800
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-14
我们在暖气移位的同时,需要用PB管进行热熔连接,如果是PP-R管,需要用PP-R管进行连接。并不是我们能决定的,所以您最需要关注的是,首先您家地下的暖气管线是什么材质的。当然暖气出了地面之后,暖气的管线材质可选性较多,可以用PB、PP-R、铝塑管等。