钢结构搭建大概7-10天?晾了一周。基本是老公跑过去盯。材料到时,胡工就主动打电话了。细节我没跟太多,主要看图片吧。
提醒注意的是最后一张:波浪纹的小孔,用于打化学锚栓固定在墙上。由于我们是钢混,不像砖体房能开槽、将部分槽钢嵌在墙体里,而是完全靠固定在墙上的化学锚栓来承重。山猪家的男主人用他的专业理论告诉我们,从力学受力角度来说,波浪纹钉化学锚栓比直线型钉法更有助于分散受力。小区里我所看过的几家钢结构工地,都是用直线型的。
那天山猪家的男主人带个口罩,挥着把刷子在那刷自家露天阳台栏杆的防锈漆,女主人抱着二小子,一家人齐干活的场面,真是温馨无比。。好像跑题了,还泄密了。。。
对山猪家专业知识的无私奉献与热忱的帮助,在此表示深厚的谢意了!祝你们家顺利完工,一堆小孩可以早日在顶上阁楼开心地玩起来,笑声穿三层。。。继续泄密ING。。。
回 20楼(ruclilili) 的帖子
ruclilili:2.2 搭建钢结构--现场篇钢结构搭建大概7-10天?晾了一周,基本是老公跑过去盯。材料到时,胡工就主动打电话了。细节我没跟太多,主要看图片吧。
提醒注意的是最后一张:波浪纹的小孔,用于打化学锚栓固定在墙上。由于我们是钢混,不 .. (2013-11-08 17:54) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
继续上【大图】啊,继续泄密哈 2.3 搭建钢结构--成果篇
主辅梁搭建。由于房间不大,为了节省高度,我们只用了5号国标工字钢做辅梁,这样瓦楞板铺在辅梁上边,钢筋铺在瓦楞板上边,最后混泥土浇筑的高度与主梁14工字钢齐平,也即总高:14CM。
为什么要牺牲混泥土浇筑厚度?因为我们总共只有4.8米,为保证楼下最后实际高度能达2.5M,楼上最多只剩2M了,所以楼上能省个2CM我们都在尽力争取。我们最初想得挺美,钢结构14CM,地暖+回填找平6CM,地板1.6CM,中间夹心层最簿只需22CM,算上5CM吊顶,最后就是27CM。不过后来吊顶一下吊了8CM,原因却是因为水电改走了个弯线。为什么水电改要走弯线?又是因为钢结构太厚,不能从槽钢后头的墙面开槽走管,只能从钢结构里开洞走管。
装修就是一环扣一环,所以累心。
这是加固钢板。由于我们客厅宽3.7,电梯最长只能进2.5米,我们又在27层。原来很担心主梁中断再焊接后的承重力会大打折扣,甚至考虑要不要多花点钱让工人把整根工字钢搬上27层。无奈这想法太不现实了,胡工也一再保证,做好加固其实影响也不会太多。看到这个加固焊接,我们才算比较放心了。
每个中断的主梁都有加固钢板。
铺上瓦楞板
铺上螺纹钢
下水管位置的处理
主梁19.5H型钢
这是完工后的开洞及加固。对,没有看错,第二张几乎是开了一个直角梯型的门洞!这个门洞位于楼下主卧上方,从楼下小书房做步小楼梯上去,做成一个开放式的女红房。为了一个女红房,牺牲了一个小书房,多花了钱开洞加固,值么?我想不同人会有不同答案。至少,我们摒持了老庄说的“要温馨而不小气”原则。
这应该是他们的工具。真正厉害的家伙我应该没见着:就是切割钢混墙的那个水锯!有一个小窗户门洞我们没做加固,回头把那个光溜溜的切割面补发上来。那哪像是切20MM厚的那么多钢筋的钢混墙啊,完全是切面团的效果嘛。。。以致于后来的每一波人,几乎都对着那个切割纹路发出“啧啧”声。
回 19楼(深井冰) 的帖子
深井冰:光天化日之下,朗朗乾坤,就开始秀恩爱了?羡慕ing,顶你! (2013-11-08 17:42) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
非常感谢哦!
买房、装修这两件大事上,确实离不开老公的全力支持*@#¥%%# 3.1 水电改--水电外包还是装修队?
老庄这篇“装修的重中之中--水电改造” http://bbs.glz.cn/read.php?tid=52 ,我们忘了打印过几次,看了多少遍。其实等到水电进场时,我们也没怎么按照文章要求来,因为我们选择了为这篇文章出具施工要求的施工单位----地康。
很多人担心水电利润的分配问题,如果外包了,装修公司挣不到这笔利润了,装修公司是否会不好好干活?我们决定用地康还是比较干脆:
一是经历过小区里装修公司的报价,比较小区里给别人家同样房型的水电改造价格,估摸着地康能省出小一半钱儿(小区里报价完全混乱,居然不分2.5/4,不分明管/暗管)。这对于重新搭建二楼、两层水电改动较大的工程来说,省出的钱将近W计,数目不小,不容乱造好不容易贷来的钱(当然后来还是造在长谷地砖上了,但是心里看着那个砖那个乐啊);
二是仗着自己好歹是个阁楼小复式,仅硬装本身工作量应该也不小,到时谁愿意接就接,谁不愿意接就拉倒。
装修公司是否好好干活,既取决于能给他留多少利润,也看工长的人品。如果觉得利润少,他可以不接;如果接了,不好好做,网上自然也不会有好的口碑。既然如此,那就努力在网上找一个口碑好、愿意接活、能负责的工长(当然我比较幸运,在比较六七家之后就找着了,这是后话,慢慢再表)。
虽然当时心里有一丝负气似的豪迈,但还是抱着走一步试一步的有点勇敢又有点不安的探索心,交给地康做水、电、暖。既然老庄说能单包,自然肯定有人能做。 3.2 水电改--水电设计
钢结构陶粒混泥土浇筑晾了几天,就约了地康设计师第二次上门测量出方案(第一次测量是在钢结构混泥土浇筑前,老公心细,提前约了水电设计师设计二楼水改,在混泥土浇筑时提前预留了楼上马桶、洗澡地漏、洗手盆、洗衣机、洗衣房备用地漏的下水口,最后考虑到楼下吊顶高度问题,除了洗衣房地漏封上,其余全部都用上,不用后期再花钱让人开洞了---省点钱多不容易啊~)
等到出方案,改方案,再改方案,最终定方案,再安排工人开场施工,又是两礼拜过去。好在设计图纸专业易懂,同在小区里的同事看到感叹:原来还有水电设计图啊!
这里还得谢谢侯设计师,年纪轻轻,脑子嘣快,不少设计是我们本就想要都没来得及说出口的,如楼上下的双控; 有些设计是被他以“没有必要”直接否决的,如楼道的双控、客厅壁灯的双控、卧式的壁灯;有些设计是我们没想到他建议的,如将空调插座稍稍挪位至挂机身旁以便美观、智能马桶预留口等。在给我们设计的短短小半天内,大概有接了小十来个电话,其回话方式听起来也是业务精通。 总体感觉设计师是实在的,没有为了增加项目瞎建议的。
附几张水电设计图供参考:
3.3 水电改--水电施工
施工团队是河北一家王氏家族,工长与几位其它辅理都姓王,还有两小弟,干活最辛苦,开完一个槽,鼻孔已经变成白色了,真为他们的肺担忧。
水电进展不算快,一是赶上中秋放假;二是非上班时间不让噪音施工,工作时间短;三是,应该也是最主要的原因:由于我们那质量非常好的钢混楼,开槽开了将近一周!整个水电改算上不工作的周末假日等,历时两周,直接蹦着国庆就去了。得知我们国庆要提前回老家,这才赶着弄完。
不过活做得还是不错。
1、地面只要能拉的,都拉成了两点之间直线最短,没有了小区里的横平竖直拉线法。我真在小区里见过,忘拍了,就是一排整整齐齐小十来根,好几个直角拐弯那种。我没好意思问是不是一根管穿一根线那种。反正我家的绝大部分穿3根,很少的穿2根,有些好像穿了4根。
2、照明、插座基本就近引线。比如楼上的插座电源,就从最居中的楼道位置插座往上引,然后一路串联过去。发现初高中学的那点物理知识不够用。我老公就厉害多了,楼下有个蜘蛛网一样的线路,他自己捣腾捣腾,就把不亮的灯给弄亮了。还是地康线布得比较易懂。
这是离地高30-40公分的插座吧,这满墙的钢筋呐。。。啧啧。。。
两点间直线最短
弱电相交接的地方,贴了层银色的膜,做了隔护处理,减少强电对弱电信号的干扰。
地康自做封槽,以便与装修公司衔接。做得还行。 大house啊,装修得钱了!
回 27楼(嘟嘟他爹) 的帖子
嘟嘟他爹:大house啊,装修得钱了! (2013-11-09 09:34) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif都是泪啊。。。 这周末超有效率,周六约橱柜设计师上门二次测量,周日就签完合同了,这过程也是跌宕起伏啊,最后结果真是掩不住的欢喜啊。。。
等吃口饭、喝口水,好好先把橱柜的故事表一表。。。