这个灯具的线路是不是有问题?
各位专家帮忙看看,这个壁灯的线接的是不是有问题?工人直接把三根白线拧到一起,三根黑线拧到一起,然后分别接了零线和火线。。。然后发生了事故,
墙都熏黑了,上回黑了一回,这回又黑了。我这回是从淘宝换的货。
我认为是接错了。求专家鉴定。。。 下方的小黑包是可调光的开关。。。。把白线都给崩断了。。。
回 2楼(starskywolf) 的帖子
starskywolf:下方的小黑包是可调光的开关。。。。把白线都给崩断了。。。 (2013-11-25 22:38) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif我觉得是因为,接点没有用胶布缠好。短路了。 老庄您再仔细看一下,比较短的白线和比较短的黑线是从开关出来的。
工人把火线和白的接,零线和黑的接,开关一开,是不是直接短路了?
回 3楼(老庄) 的帖子
老庄:我觉得是因为,接点没有用胶布缠好。短路了。 (2013-11-25 22:51) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif缠了,缠的密密麻麻的。。
回 3楼(老庄) 的帖子
老庄:我觉得是因为,接点没有用胶布缠好。短路了。 (2013-11-25 22:51) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif包的比较好。开灯后几秒钟,就爆了。。。
回 6楼(starskywolf) 的帖子
starskywolf:包的比较好。开灯后几秒钟,就爆了。。。 (2013-11-25 23:05) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif我也不太知道了。
为什么3根黑线缠一起? 这个应该是两灯并联的接法,两根白线接一起,两根黑线接一起。电流从白线进去,从黑线出来,到开关的黑线,再到开关的白线,再到电源。就好了。
还可以两灯串联接。
工人不懂电,浄给瞎胡乱。。。
回 7楼(老庄) 的帖子
应该是这个玩法。
页:
[1]
2