关于旧房电改的问题
旧房装修,原来有电路,电工看了说要重走,老线是1.5平方的。这个房子是单位的公寓房,可能会住上个5年8年的,所以有些纠结,装得轻了自己住得不舒服不安心,装得重了等于白给单位改造旧房。就说这个电路,如果全部重走,花费可不小。想请教一下,这个必须得重走吗?我个人觉得,照明的线路应该是可以不改的,但是插座线路(非空调)我没有把握,想请行家评估一下。 我觉得没必要~~电工就靠这个挣钱呢~~BTW:我不是行家~~ 没必要吧,只是不能用大功率电器了。电改很费钱的。 不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老庄就列出最重要的吧。
1平方的纯铜电线可承载的最大电流是5安培;
2.5平方的铜线可承载的最大电流是15安培;家中使用最多的是2.5平方的电线
4平方铜线可以承载的最大电流是25安培。
那么1.0平方电线的最大可承受功率就是5*220=1100瓦,2.5平方电线的最大可承受功率就是15*220=3300瓦(带2台小空调都没有问题的),4平方电线的最大可承受功率就是25*220=5500瓦。如果是铝线,按照打8折计算。
1.5平方的线,最大负荷大概1650瓦。如果没有比1650瓦更大的电器,可以不换电器。 谢谢老庄和楼上同学!看了下,家里的烧水壶貌似1800W。。。。。
另外,一般相邻的几个插座是共用一根线,还是每个插座都单用一根线?这样问是想知道,比如厨房同时在用电饭锅、电压力锅、电磁炉等等,每一个电器都没有超过1650瓦,但加在一起超过了,这样行不行?
回 5楼(天空更蓝) 的帖子
天空更蓝:照明可以不该 (2014-01-06 11:48) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif我就是这么想的。纠结的是插座电源这块。 今天让物业去看了,是2.5的线。这就省事了,呵呵。