请老庄帮忙。。。。
80年代老房子一楼40平,经常溢水考虑单独走下水管线,物业不同意(随堵随通随叫随到,NND家里得自己收拾啊)。现在只能在溢水地漏(位置在门厅,地漏只是洗衣机用)墙面打了孔,溢水就流到房子外。1、想通过简单装修把地面整体垫高只留卫生间洗浴地漏(垫高后),门厅地漏保留(整体垫高后这个地漏最低,我的理解对吗?),方便溢水外流,这样是否可行?(其他有啥好点子帮忙指点!)
2、整体垫高铺地砖是否要找平?
3、房子都是铝线,通过房顶缝隙走线,如果改成铜线能否还走原管线或需要换管?如果走原管线只是拽出更换,收材料费和人工费?还是怎收?
4、房顶电线我听说不能开槽,始终不明白暗线怎么才能跟灯连上?一间屋子半间炕不想花太多的银子
5、一楼,房间和阳台之间的墙能否拆掉?扩大视野和空间感,可行否?
停暖后开始装修,天天在坛子里潜水恶补知识,看的越多越觉得什么都不懂了。。。工长,材料,施工,,,,捉急S了。。。 另,房高2.7米,垫高多少比较合适?垫高后需要找平才能铺地砖吗?谢谢! 1,貌似墙面打孔,溢水流到房子外,不是太靠谱,因为流量比较大。
2,垫高可以用红砖或者轻体砖,垫好以后抹一层水泥砂浆,干了以后再贴砖。
3,电工的标准就是线管中的电线要拉的动,就是为了换线方便。走原管最方便,重新穿线一般安装布明管的价格收费。
4,原来有线吧,有线就有线管,用原来的线管就好了。
5,房间和阳台之间的墙能否拆掉?问物业,一般都是可以拆的。
回 2楼(老庄) 的帖子
老庄:1,貌似墙面打孔,溢水流到房子外,不是太靠谱,因为流量比较大。2,垫高可以用红砖或者轻体砖,垫好以后抹一层水泥砂浆,干了以后再贴砖。
3,电工的标准就是线管中的电线要拉的动,就是为了换线方便。走原管最方便,重新穿线一般安装布明管的价格收费。
....... (2014-01-31 14:37) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
谢谢老庄回复!这里给老庄拜年了,马年吉祥,顺心如意!!
目前只有打孔流水到房子外的自主行为物业无法控制,如果扩大外流孔的口径是否可行?其次,原来卧室的房顶连灯电线是明线我想走暗线,怎样操作?大概费用?谢谢:)
回 3楼(zzzjl2013) 的帖子
zzzjl2013:谢谢老庄回复!这里给老庄拜年了,马年吉祥,顺心如意!!目前只有打孔流水到房子外的自主行为物业无法控制,如果扩大外流孔的口径是否可行?其次,原来卧室的房顶连灯电线是明线我想走暗线,怎样操作?大概费用?谢谢:) (2014-01-31 19:28) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
扩大外流孔的口径,这个说不好呀。很少人有这种需求。
顶面走暗线一般是开浅槽,然后直接埋电线。这样不符合安全规范,将来出问题,电线也拉不出来。
价格吗,和工长商量,应该是和改暗线差不多。 1、扩大外流孔的口径我也是无奈之举吧。除非技术上作用不可行!
2、顶面开浅槽可以吗?我联系了工长说不可以,要吊石膏板或走那种叫啥线所以我不明白,房子喊拆很多年了所以不想花很多银两。
再次谢谢老庄回复,团购日会当面咨询。
非常感谢!
回 5楼(zzzjl2013) 的帖子
zzzjl2013:1、扩大外流孔的口径我也是无奈之举吧。除非技术上作用不可行!2、顶面开浅槽可以吗?我联系了工长说不可以,要吊石膏板或走那种叫啥线所以我不明白,房子喊拆很多年了所以不想花很多银两。
再次谢谢老庄回复,团购日会当面咨询。
非常感谢! (2014-01-31 22:17) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
吊石膏板当然可以了。这个就是吊顶。上面我说的很清楚呀,不符合规范,但是可以便宜的解决问题。 谢谢回复:)吊石膏板会考虑。再多啰嗦一问,水改造如果更改现在的线路(水管都是80年代的裸露管线)我考虑水管走地下,其更改跟地面垫高有冲突吗?先后程序怎样谢谢?
回 7楼(zzzjl2013) 的帖子
zzzjl2013:谢谢回复:)吊石膏板会考虑。再多啰嗦一问,水改造如果更改现在的线路(水管都是80年代的裸露管线)我考虑水管走地下,其更改跟地面垫高有冲突吗?先后程序怎样谢谢? (2014-02-01 13:10) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif可以先改完管线再垫高。
否则,垫高之后还得抹平(把水管埋起来)。 明白了 谢谢:)