中水表水改
水改管子
38 冷热水用聚丙烯管材 上海卡迪尔管业有限公司 青岛市崂山区 昶字牌五金经营部 / S4 dn20×en2.3(mm) 卡迪尔 1.静液压试验 2.不透光性。 1.(20℃,1h,静液压应力16.0MPa)无破裂、无渗漏。 2.管材应不透光 1.31分钟内试样均破裂。 2.管材透光
3 PP-R热水管 北京怀柔建材市场有限公司(318号)北京永昌诚信建材经营部 上海卡迪尔管业有限公司 卡迪尔 Φ25×3.5 2006年2月26日 尺寸:不合格;静液压试验:标准值 95℃,22h,静液压应力4.2MPa 无破裂无渗漏,检测值 破裂
质量不合格,要求换
暗盒细节
应该没问题,不换了
快粘粉可能是假的
已经跟师傅说了
看他怎么处理
我验证不合格,要求换
tianyy1:
您家这个装修队有点让人无语呢。
没开槽机?手工开槽的,而且开得歪歪的。
看墙上划线,估计是准备开横槽,大忌。
管件在农贸市场上买的?
而且,线用来做什么的答案是忘记了?
不过,现场管理还是很干净的,不错。
楼主:
现场的那个大黑机器是什么东西啊?
槽开得我看着挺不爽的,一点儿都不标准。
横槽会有什么后果吗?
我不知道那个小管子在哪里买的,就看了看外面的袋子……不过这些工人都住在望京,我也不知道他们到底在哪里买的……
那个线,师傅知道是干什么的,是他们跟我说了,我忘记了,汗~~
恩,他们还没开始砸墙,我不知道他们准备什么时候砸墙,到时候不知道会不会保持的这么好~
另,卫生间地上有火腿肠皮儿~~
查到的开槽的关键控制点,明天跟老郭说,出问题我找他算账:
承重墙开横槽是不能超过30cm的,过长会影响承重的
非承重墙开横槽 是破坏结构的 特别是空心的轻体墙. 容易造成裂缝. 如果是空心的,在一面被切断,建议用水泥灌注.
轻体墙都是在室内的 外墙不是轻体墙的 正常轻体墙也就在10 厘米左右厚,用手锤会感觉到声音不一样的. 还有一种就是内保温墙,就是里面切开后是第一层大概在1.2厘米厚的板子感觉像石膏板似的在里面就是苯板也就是泡沫板。这个也不能开横槽
大面积的横开,因为这层是后加的,大面积切开后,会下垂的 。
无论承重还是非承重墙,都不要开横槽,实在没办法了,也不要超过30公分。
主要是破坏 防震,北京的房子都是有防震要求的,开了横槽将来受力不均匀....
楼主:
哈哈哈哈,卫生间的设计稿出来咯~
我核实一下尺寸给老郭就行啦
冰蓝香草:
面盆柜上面那个圆形和方形是干吗滴?看不懂
楼主:
那个是镜子:)
楼主:
现场的那个大黑机器是什么东西啊?
tianyy1:
那个是空气压缩机。
笨鱼笨:
依依知识真丰富。。。这都知道。。仰慕中
sleepingcoffee:
水管米有听说过....槽开的很无语.....那个农贸市场的袋子......唉,你辛辛苦苦的准备工作不要最后毁在这帮人手里啊.......
亲耐的水水,你去google一下上海卡迪尔管业,基本没有信息,我倒是搜出一个检测不合格的信息来.....你去问问他们几块钱买的...
据青岛早报报道,2007年第二季度,青岛工商局对装饰用不锈钢管、阀门、给水管、各类装饰板材、涂料等10大类14余种107批次的建材质量进行了监测,合格58批次,不合格49批次,总合格率54.21%。检查结果显示,管材类商品和涂料、胶类商品质量较差,合格率未超过30%。
根据消费者投诉举报情况统计分析,管材类商品投诉举报比较集中。此次专项监测25批次样品,合格率仅28%。其中,装饰用焊接不锈钢管存在的主要问题是管材壁厚过薄及化学成份不达标,影响产品的硬度、强度、防腐性能差等;冷热水用聚丙烯管材主要不合格项目为不透光性和静液压试验,易导致内部自来水滋生细菌,承受供水压力能力差;给水用硬聚氯乙烯管材主要不合格项目为壁厚、密度和液压试验不合格,会造成管材强度差、易破裂;建筑用绝缘电工套管主要不合格项目为最小壁厚、抗压性能和弯曲性能不合格,存在安全隐患。
消费禁区
产品 名称 标称生产企业 经销单位 生产日期 或批次 规格型号 标称商标
装饰用焊接不锈钢管 佛山市诺奇不锈钢制品有限公司 青岛世博工贸 有限公司 2007-04 φ38.1×1.2 NQ01 诺奇
冷热水用聚丙烯管材 上海海丰水暖 器材有限公司 谢万昌 / S4 dn20×en2.3(mm) 金剑
冷热水用聚丙烯管材 上海卡迪尔管业有限公司 青岛市崂山区 昶字牌五金经营部 / S4 dn20×en2.3(mm) 卡迪尔
下略...
谢谢亲耐的咖啡豆豆,我及时baidu了卡迪尔,发现了国家公布的不合格名单里面有他
刚才已经给郭师傅打电话了,他别的工程用不用我不管,但是我家,是坚决杜绝不合格产品的。
牌子可以不怎么有名,但是让我看到“不合格”的字样,看到“投诉”
我一定会追究到底
将装修大战进行到底!!