回 9楼(abel2011) 的帖子
abel2011:啊,我都没等那么长时间啊 (2014-06-07 18:53) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif你打压打得太高了,你还打9个压,就不怕把你家水表和阀门给挤坏掉啊。。。
打5~6个压,2个小时不掉压,就差不多了。
回 10楼(正太一郎书童小跟班) 的帖子
正太一郎书童小跟班:你打压打得太高了,你还打9个压,就不怕把你家水表和阀门给挤坏掉啊。。。打5~6个压,2个小时不掉压,就差不多了。 (2014-06-07 18:56) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
不知道啊,那个工人过来就给我打到9个压了,他们干这个的竟然不懂:(
回 8楼(正太一郎书童小跟班) 的帖子
正太一郎书童小跟班:正常家庭供水的压力不超过4公斤,大工程的水压测试也不会超过8公斤。家庭测压,正常打6公斤的压力就足够了,打得太高比如8个压,半个小时后会掉下1个压,这属于是正常的范围,因为水管管道内有空气压强。
....... (2014-06-07 18:44) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
今天地康在我家改水后做打压测试,打8个压,只测了半小时就说时间够了。表示压力降到7.5,是不是时间太短了?
回 12楼(lzkgjt) 的帖子
lzkgjt:今天地康在我家改水后做打压测试,打8个压,只测了半小时就说时间够了。表示压力降到7.5,是不是时间太短了? (2014-06-07 20:22) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif地康水电改造相对比较专业,在网络界也做出了小有名气。
他们给你打8个压,足够可以了,打压半个小时,压力回落0.5,表示正常。
因为如果有漏水情况,那就直接降低到3个压以下了,7.5就是正常的,可以的。
回 13楼(正太一郎书童小跟班) 的帖子
正太一郎书童小跟班:地康水电改造相对比较专业,在网络界也做出了小有名气。他们给你打8个压,足够可以了,打压半个小时,压力回落0.5,表示正常。
....... (2014-06-07 20:27) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
我那个20分钟从8个降到7个,是不是不怎么好啊
 我家是伟星做的打压,8公斤压力,30分钟几乎没动
买他家水管就给打压
回 14楼(abel2011) 的帖子
abel2011:我那个20分钟从8个降到7个,是不是不怎么好啊 (2014-06-07 20:34) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif不好。据说应0•5公斤。不过看表的分辨率了