地康配的弱电箱太小了~~~
水电改施工的时候,地康给配的弱电箱太小了,搞得我现在很纠结。箱子里要安排电源、光猫、路由器、有线电视、电话等等等等,我看着弱电箱那叫一个发愁啊!算来算去,就算电源、路由器、有线电视都用模块化的产品,光猫也放不进去啊~~。给大家看看我的弱电箱,长30+cm,高20+cm,深8cm左右:
我用的联通的光纤,要用标配的光猫,尺寸L21cm*W15cm*D4cm,一般模块都得有4cm厚,都放在里面,再插上电源插头,两个变压器,箱子的厚度不够。另外还有取电方式电压指标不一致的问题。我如果弄个弱电箱集成电源插座,光猫和路由器就都要有变压器,那么大两块,箱子里根本没地方搁。如果用电源模块直接集成变压器的话,还有个接口配不配的问题。我在淘宝上找了好久,发现电源模块两个低压输出端口的产品也有,但不是接口不一定匹配,就是电压不一定匹配。有个店的客服直接跟我说,我们两个输出端口的都是给路由器用的,建议光猫使用单独的电源,否则设备烧坏了不!负!责!
纠结了半天,我最后可能只有把光猫和路由器放在外面,弱电箱里搞个电源插排、在装一个有线电视模块。算一下,这么处理弱电箱不能关门是一定的了,要命的是光猫、路由器和弱电箱之间一共要有2根电源线、4根网线、1根电话线、一根光纤,八根线啊!!!都悬在外面!这还没有算光猫和路由器之间的网络线!OMG!
哪位大仙能救救我啊?? 既然这样扒了,凿大点
回 1楼(2014) 的帖子
2014:既然这样扒了,凿大点 (2014-06-16 11:10) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif只能这样么??我真是不想扒墙啊!!!
回 2楼(immer) 的帖子
immer:自己买个换上。 (2014-06-16 11:12) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif那不是还要扒墙?
回 4楼(naomixing) 的帖子
naomixing:那不是还要扒墙? (2014-06-16 11:15) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif买个设备机柜,不上背板,摆在弱电箱前面,如果弱电箱位置靠下的话。 您有线电视最好还是用分配器,和模块的功能是一样的,将来还易简修,这样空间就会节省。基本装光猫和路由就可以的。
回 5楼(jim_lord) 的帖子
jim_lord:买个设备机柜,不上背板,摆在弱电箱前面,如果弱电箱位置靠下的话。 (2014-06-16 11:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif正解啊
回 5楼(jim_lord) 的帖子
jim_lord:买个设备机柜,不上背板,摆在弱电箱前面,如果弱电箱位置靠下的话。 (2014-06-16 11:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif我寻一个那个去!
回 6楼(地康水电暖客服) 的帖子
地康水电暖客服:您有线电视最好还是用分配器,和模块的功能是一样的,将来还易简修,这样空间就会节省。基本装光猫和路由就可以的。 (2014-06-16 11:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif分配器大么?放在哪里啊?
回 5楼(jim_lord) 的帖子
jim_lord:买个设备机柜,不上背板,摆在弱电箱前面,如果弱电箱位置靠下的话。 (2014-06-16 11:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif大仙,我在淘宝上找了半天,都没有可拆卸背板的机柜。。。。