一把大砍刀 发表于 2014-8-29 21:14:56

求助---空开设置

二手房,大家看看目前电工建议的空开设置是否合适?

户型:2室、1厅、1厨、1卫,建面70平米。
厨房电器:烟机灶具、燃气热水器、洗衣机、冰箱、微波炉、电饭锅;
卫生间:风暖浴霸、吹风机;
空调:2卧都是1匹、客厅1.5。
其他就是正常插座了,没有弱电


电工建议配置:
强电箱——强电12回路,

总开:双匹40A空开 (不加漏保)
照明:单匹16A 漏保(abb单极1P漏保)
插座:单匹20A 漏保(abb单极1P漏保)
厨房:单匹20A 漏保(abb单极1P漏保)
卫生间:单匹20A漏保(abb单极1P漏保)
空调:单匹20A漏保(abb单极1P漏保)

型号是abb GSH201-C20

全下来要算到快900块~~ 觉得有点贵~

麻烦@老庄 @暴雪大家伙儿 帮忙看看~~ 感谢感谢

why 发表于 2014-8-29 21:52:10

分级还可以降一档,abb价高质优并超薄

一把大砍刀 发表于 2014-8-30 00:03:04

回 1楼(why) 的帖子

why:分级还可以降一档,abb价高质优并超薄 (2014-08-29 21:52) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

分级降一档 怎么说
x

mxn1023 发表于 2014-8-30 01:08:15

总开估计40A大了,估计你家楼层总配电箱到你家电源出线空开都没有40A,让电工帮你看一下具体大小,一般家里电箱空开比楼层配电箱空开小一级。照明回路可不加漏电保护,照明没地线,加漏保也不起作用,不过加漏保刚好用满电箱12回路,不加漏保11回路,电箱要空一个空开位置。插座看你用2.5还是4平方的线了,建议家里插座全用4平方线,要是插座用2.5平方线,开关整定值用16A的。空开只要你不嫌贵,ABB的绝对好用,嫌贵建议选正泰或者德力西,价格能便宜点。

why 发表于 2014-8-30 10:25:52

回 2楼(一把大砍刀) 的帖子

一把大砍刀:分级降一档 怎么说
x (2014-08-30 00:03) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

20a可降16a

yi花yi世界 发表于 2014-9-1 13:50:39

个人建议,这些关键点用点好东西,不会后悔,也不会带来后续的麻烦。

jeffie 发表于 2014-9-1 14:05:55

插座和空调没必要用漏电保护。
页: [1]
查看完整版本: 求助---空开设置