期待楼主的更新。 拉风 水路改造:
开发商预留了24小时市政热水,楼主担心市政热水万一出故障,因此预留燃气热水器位。
同时在市政热水与燃气热水处预留切换阀,可自由选择市政热水或者燃气热水。
水路均采用6分管,卫生间淋浴处水管由6分管变为4分管。
洗衣机供水以及排水。
此处开关有误,装在淋浴房内了,后期做了调整
淋浴房与智能马桶用水 同一个小区
回 23楼(heiyeyoulan) 的帖子
heiyeyoulan:同一个小区 (2014-09-09 20:40) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif你是几号楼的? 装完了没? 2号楼,没装完呢
回 25楼(heiyeyoulan) 的帖子
你装得够早的,7号楼也有没装完的呢。5号楼大把的正在装的。记得首先花几百块钱把大门的朝向改了,这个绝对超值。你们楼都是朝内开门的,不好放鞋柜。
回 8楼(cathy6615) 的帖子
cathy6615:好大的工程,有设计师的我喜欢。 (2014-09-05 12:18) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif忘了吐槽楼主糟心的格力中央空调和松下新风的安装过程了。
整个过程极度糟心。
等花了十多天安装测试完格力中央空调,工长怒了,随手指出中央空调安装的N处错误。如不改正,工长拒绝接手后续工作。
故楼主联系格力中央空调客服,厂家派人来第一时间做出了返工的决定。OMG,彻底返工。
中央空调使用格力GMV-Pd160W/NaC机组,功率16KW(6P),外接220V交流电。
室内共六个挂机,冷量配比如下:
客厅:149W/M2; 餐厅:196W/M2; 主卧:174W/M2; 老人房:147W/M2; 儿童房:125W/M2; 书房:188W/M2;
供电使用16平方电源线;
松下新风机组为全热交换器FY-E35PMA
新风管道
空调,新风管道
新风主机
新风,空调管道
空调冷媒管
空调挂机
客厅挂机
餐厅挂机
中央空调真是三分产品,七分安装;整个安装,返工,总共用时将近1个月,NND。 中央空调终于完工,水电检查无误,开始地暖铺设。
地暖公司铺设速度很快,半天就铺设完毕。
两天后,工长派瓦工来进行回填。
瓦工,后面跟瓦工师傅打交道实在是太多了。
回填用的豆石混凝土。
回填完,关窗,每天洒水养护。两周后木工进场。