地暖打压以及厨卫花洒龙头选择困惑。望老庄解答不胜感激
首先非常感谢老庄的专业知识,让我在装修中省去很多烦恼,最直接的表现就是工人不敢随意忽悠你。呵呵,目前水电施工完毕,打压测试半小时合格。家里是地暖用壁挂炉取暖,准备对地暖打压的时候,发现里面已经有压了,(KSF打的气压)并且每个回路都试过,压力很足。工长说这样的情况地暖不需要二次打压,而且因为今年不住,说打压的话很可能地暖管子里的水吹不干净,怕地暖管子冻住。(并且拍着胸脯说地暖肯定没问题)想问老庄,这样的情况可以不用打压吗?真的会出现工长说的水吹不干净的问题吗?还有KSF送的分水器是不锈钢的,需要换成纯铜的吗?家里温控需要分室控温吗?还是直接客厅装一个温控比较好,望告知。因为泥工马上要进场,浴缸已经选定科勒的铸铁浴缸。现在面临着缸边花洒龙头的问题。想问老庄,是用科勒配套的就好呢?(需要单独购买并且很贵)还是有其他性价比更高的产品,还有就是厨卫的各种龙头,也是同样的困惑,希望老庄给推荐推荐不胜感激。 地暖安装,需要做3次打压实验,第1次是地暖管铺设完毕打压测试,第2次是地暖回填后立即打压测试,第3次是装修全部完毕,准备接通暖气调试了,再进行最后的打压试验,防止施工中的铁丝、钉子、硬质杂物等破坏了地暖管,所以一定要进行最后的打压试验,只给打一次压,是不负责任的表现。
铜的分水器防腐蚀性要比不锈钢的分水器好,可以选用铜的,直接在客厅安装一个温控就可以了。。
龙头用高老庄摩恩的就很不错,五金件专家。
11月8日大型团购活动,高老庄携手90个品牌商家,覆盖建材、家居、装修、施工等一站式购齐,单单有礼,活动现场更有德斯曼橱柜,沁园净水机等多款单日超低价产品,点击报名帖,火速报名!!http://bbs.glz.cn/read.php?tid-20771.html
摩恩是第64个 非常感谢 我的地暖也安装好了,因为今年供不了暖气,先就打气压,结果气压打不上去,还是打的水压,再用气压排空的,另外收了我500,郁闷,地康的,想着工人也挺辛苦,忍了。另外回填时,我那里电梯不能用,搬豆石沙子等等,也另外收费了,也忍了。地康啊地康。 我的地暖只打压了一次呢
回 3楼(西西小耳) 的帖子
西西小耳:我的地暖也安装好了,因为今年供不了暖气,先就打气压,结果气压打不上去,还是打的水压,再用气压排空的,另外收了我500,郁闷,地康的,想着工人也挺辛苦,忍了。另外回填时,我那里电梯不能用,搬豆石沙子等等,也另外收费了,也忍了。地康啊地康。 (2014-10-31 14:05) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif赶上电梯不能用,那就自己动手,丰衣足食。。。 有事找版主啊绝对没错 请问王建,除了第一次是由开发商负责打压费用之外,第二次地暖填平打压,和最后装修完毕打压,这两次打压费用是不是都应该由工长负责呢?谢谢!现在工长说他不负责这个费用,需要我们自己承担。
另外由于没有及时打压,导致地面找平后才发现漏水,造成一个房间需要刨开,热融后再重新找平,这个费用工长也让我承担,想请问王建,这个费用是要业主承担的么?谢谢! 啊呀!这啥管子啊?能漏啊!太恐怖啦,我这正要改地暖呢
楼主什么原因引起漏的呢
回 7楼(我在想) 的帖子
我在想:请问王建,除了第一次是由开发商负责打压费用之外,第二次地暖填平打压,和最后装修完毕打压,这两次打压费用是不是都应该由工长负责呢?谢谢!现在工长说他不负责这个费用,需要我们自己承担。另外由于没有及时打压,导致地面找平后才发现漏水,造成一个房间需要刨开,热融后再 .. (2015-04-01 22:05) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
地暖打压测试通常是由业主单独请地暖公司来打压,地暖不是工长施工的,所以不属于工长的责任;
但是在装修过程中出现漏水,要判断是否是瓦工师傅水泥找平时不小心刮伤到地暖管,将漏水处地面刨开以后,检查一下地暖管破损痕迹是新的还是旧的,如果是因为工长施工不当造成的地暖管损坏,则返工费用均由工长承担;
若不是工长施工造成的损伤,则楼主可以找开发商物业理论,因为已经交房,也验过房,所以开发商物业基本就撇清责任了,最终还是由楼主自己来承担这个费用呀。。