求助贴。。。家中暖气都是上热下凉,且卧室的还不热
老庄吧的各位良师益友。。。。这里真是个好地方,我又来求助了。。。我家今年装修完,入住了,然后入冬了,然后悲催的事情发生了,暖气不热。我家是燃气自供暖的,问题如下。1, 所有的暖气都热,只有卧室的暖气温度明显低了很多,应该是离自供暖燃气炉子最远的一间。如果把其他屋子关了,这组暖气就热了。
2 所有的暖气虽然热,但是都是上热下凉,而且还挺明显的。我个人无知的理解,水应该是罗圈循环出去的,为什么会只有上面热呢?莫不是暖气本身的组装有问题。
我家暖气是圣火的。我自己外面买的,关于卧室的暖气,买家说,我们把别的都关上,只开卧室,卧室就热了, 说明他们的暖气没问题。这是我家先生联系的结果,回来告诉我的。明天我还会再联系他们,但是先从大家这里沟通下,学习下。我觉得如果都关上卧室才能热,说明卧室的暖气阻力大,很可能是因为暖气本身有堵了的地方,只是没堵死。不知道我的理解对吗。
大家谁知道了?真是两眼一抹黑。。。处处是毛病。。。。。谢谢了。。。 我自己顶啊。。。谁知道啊。。。。 1、调节一下分水器,控制一下房间较劲的暖气的水流量。
2、上热下晾很可能是因为暖气里有空气,气阀门那里放放水。
3、如果没有空气,估计就是时间的问题了。 没用过自供暖的,集中供暖的如果出现你这种问题的话,暖气上有个放气阀,打开放气,放到有热水流出来就好了,自供暖的不知道有没有放气阀
回 2楼(暴雪) 的帖子
暴雪:1、调节一下分水器,控制一下房间较劲的暖气的水流量。2、上热下晾很可能是因为暖气里有空气,气阀门那里放放水。
3、如果没有空气,估计就是时间的问题了。 (2014-11-13 11:28) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
救命的暴雪终于来了。。。。
1,是说别的房间把热水都抢走了吗?
2, 我们放了很多水出来了。。。还是不行。
3 时间问题是啥意思呢?
谢谢~
回 3楼(jiao830415) 的帖子
jiao830415:没用过自供暖的,集中供暖的如果出现你这种问题的话,暖气上有个放气阀,打开放气,放到有热水流出来就好了,自供暖的不知道有没有放气阀 (2014-11-13 11:29) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif谢谢了。。。有个阀,我们已经放了很多水,貌似没有空气在里面呢。。。
回 4楼(xhqytutu) 的帖子
xhqytutu:救命的暴雪终于来了。。。。1,是说别的房间把热水都抢走了吗?
2, 我们放了很多水出来了。。。还是不行。
3 时间问题是啥意思呢?
....... (2014-11-13 11:46) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
嗯,
把别的房间的水量条小些,远的开到最大,
供热时间。
实在不行就只能找厂家看看了 楼主家这个问题并不是个例,也有不少新房装修完暖气就会出现这样,这个是属于安装调试的问题,比如暖气管道内有气体没排干净,或者是暖气里面有杂质,淤泥等,需要对暖气进行大量的放水,排出来的才会畅通;
还有分水器没调好,分水器微调是个技术活,通常非专业人士调不好的,给暖气商家打电话,要求上门调试一次。。
回 7楼(王建) 的帖子
王建:楼主家这个问题并不是个例,也有不少新房装修完暖气就会出现这样,这个是属于安装调试的问题,比如暖气管道内有气体没排干净,或者是暖气里面有杂质,淤泥等,需要对暖气进行大量的放水,排出来的才会畅通;还有分水器没调好,分水器微调是个技术活,通常非专业人士调不好的,给 .. (2014-11-13 16:10) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
谢谢了。。。。
回 6楼(暴雪) 的帖子
暴雪:嗯,把别的房间的水量条小些,远的开到最大,
供热时间。
....... (2014-11-13 12:00) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
谢谢帅哥。。。联系厂家了,也来看了,就说是那个房间远,中途散热比较厉害,然后就是你们说的,多分点热水给它。。。而且厂家还说钢质暖气反而储水量多,会比较暖。。。。倒是多花钱买铜铝的,显得傻乎乎的,里面的水管很细的。哎。不过铜铝的寿命会比较好吧。。。折腾一通,我的接受能力也得到了加强,倒是坦然接受了。呵呵。
页: