污水提升泵的问题?
下跃户型,地下室的卫生间没有排水管,需要用到污水提升泵,请问有人用过吗?另外,提升泵出水管如何与上层的污水管连接?
这东西怕停电吧
回 1楼(yi花yi世界) 的帖子
yi花yi世界:这东西怕停电吧 (2014-11-13 11:18) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif是要通电的,停电了就不用了吧 污水提升泵的管道安装,污水提升泵的出水管要安装到污水支管道上方,再U型回流衔接到排污支管道,这样就不会逆流,如图所示。。
可以将下跃层的洗手池、淋浴房、坐便器等排水管衔接到污水提升泵,集中抽走,如图所示。。
回 3楼(王建) 的帖子
王建:污水提升泵的管道安装,污水提升泵的出水管要安装到污水支管道上方,再U型回流衔接到排污支管道,这样就不会逆流,如图所示。。....... (2014-11-13 11:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
多谢王建。
这样需要在排污支管道上钻一个孔,来连接U型管道是吗?工艺上应该没问题吧。
回 4楼(一路滚来) 的帖子
不是钻一个孔,是有专门的管件衔接的,呵呵,如图。。回 5楼(王建) 的帖子
王建:不是钻一个孔,是有专门的管件衔接的,呵呵,如图。。....... (2014-11-13 15:57) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
哈,多谢,问了个低级的问题。
页:
[1]