学装修 发表于 2014-12-10 09:42:51

插座在烟机的下面了?这样不好吧,要怎么改呢?

厨房预留插座时,没有找橱柜厂家定位置,是工长定的位置。墙面预留1、2、3、4,一共四个插座。3号和4号的中间位置安装烟机,中间距离是810mm。家里买老板的烟机灶具,烟机长度是895mm,大于810mm。第4号插座,里面有接头还有其它线跟别的地方连着,不能去掉只能留着。只能改动1、2、3那边,它们三个是串联的,去掉不影响别的地方。想到了三种烟机安装方案,到底采用哪一种才是最安全可靠的?
第一种,不改插座,在3号和4号中间安装烟机。3号和4号都在烟机的下面,大概有5cm,看着不美观,会不会还有安全隐患?会不会受热变形?

第二种,把3号去掉,2号和4号距离939mm,在中间安装烟机后,下面没有插座,大概有2cm的距离,不知道这样行不行,会不会还是有安全隐患?灶具周围
温度也很高啊。

第三种,把2号和3号都去掉,1号和4号距离1070mm,在中间安装烟机后,下面没有插座,大概有8cm的距离,这样是不是最安全的一种方法?就是插座太少了,只剩下两个了,变的不太方便,电器多了,要用插排了。

我只想到了这三个,希望大家能给我出出主意,看有没有更好的方法解决这个问题,谢谢了。

暴雪 发表于 2014-12-10 10:40:08

第一种方案吧,插座没有那么脆弱的,烟机的影响不是很大,主要是灶具,别离火源太近就成,平时使用时引过去的电源线注意下,别被火源烤到了,插座没有必要拆了,有影响的话直接从一那里引个插排,不用火时其他的还都能用

范德萨敢死队 发表于 2014-12-10 11:12:03

插座离火源太近还是有隐患,但位置不能改变的情况下可能只有方案3最安全。

cathy6615 发表于 2014-12-10 11:26:56

烟机下面不就是灶具吗,电磁炉可以,明火还是危险。不过位置够高就没事了。
为什么在烟机这个方向做这么多插座呢?

王建 发表于 2014-12-10 11:28:59

至少让插座距离烟机10公分以上的距离,烟机下面不要有插座,会积余油烟,高温对插座会有安全隐患。。

天使 发表于 2014-12-10 11:32:05

难办

喯啵鲅啵喯 发表于 2014-12-10 12:20:21

王建侠(以后简称剑侠)和暴雪君(以后简称暴君)意见不一致还是头一次见到,楼主诚心的

学装修 发表于 2014-12-10 12:23:37

你有好建议吗?66号选手,我可投你票了,你支持那一个?

sunnyforyou 发表于 2014-12-10 12:27:21

还是想办法让工长给改了吧,使用起来多不方便啊,一般插座是在操作台那里,榨汁或者高压锅,不在灶具附近。厨房的水电改造图应该是橱柜设计师给做的吧?

swlribbon 发表于 2014-12-11 17:20:36

回 6楼(喯啵鲅啵喯) 的帖子

喯啵鲅啵喯:王建侠(以后简称剑侠)和暴雪君(以后简称暴君)意见不一致还是头一次见到,楼主诚心的 (2014-12-10 12:20) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

66号选手的昵称我很是赞同,我们可以开个帖子,大家投票啊,唔哈哈哈————55号选手


哦,对了,楼主的三个方案我都不是很赞同,我感觉还是要让工厂改一下,如果已经贴砖了,只要是还有同样的砖可以使用,就是砸了也要改的说。还是我之前的那句话,一旦心里结了小疙瘩,以后会越看越不顺眼的。。。