245k 发表于 2015-1-12 11:31:21

关于家用空开的选择

完全不懂,希望我能描述清楚吧。
新房子,入户线10平方的,空开40A。
现想买 一个8500w的即热型热水器,厂家要求6平方的线,2p40A的空开。
那么问题来了,总空开40A的,热水器也接40A的,合理吗?
我应该怎么解决?可以把总空开换成60A的吗?

王建 发表于 2015-1-12 12:29:30

通常即热型热水器大功率的,达到8500W应该用6平方的电线,总空开通常40A就可以,一些饭店、食堂才用60A的,具体让水电公司提供更精准的解答。。

245k 发表于 2015-1-12 13:29:11

热水器用空开和入户总空开都为40A,这种情况不合理。是吗?

jackould 发表于 2015-1-12 14:15:12

啥是空开啊

245k 发表于 2015-1-12 14:16:42

回 3楼(jackould) 的帖子

jackould:啥是空开啊 (2015-01-12 14:15) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

空气开关,俗说跳闸的那个闸

伟星水电地暖客服 发表于 2015-1-12 14:20:46

建议主空开换成50A,即热型热水器空开换成30A即可,因为其功率为8500W,瞬间启动功率30A足够。

245k 发表于 2015-1-12 14:49:43

回 5楼(伟星水电地暖客服) 的帖子

伟星水电地暖客服:建议主空开换成50A,即热型热水器空开换成30A即可,因为其功率为8500W,瞬间启动功率30A足够。
(2015-01-12 14:20) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

您是专业的,听您的。
我在网上查的说“额定功率8500W,额定电流约38A,至少要选择40A的漏电保护器。用32a的空气开关小了,会过载导致开关频繁的跳闸,影响热水器正常工作。”

245k 发表于 2015-1-12 14:52:09

回 5楼(伟星水电地暖客服) 的帖子

伟星水电地暖客服:建议主空开换成50A,即热型热水器空开换成30A即可,因为其功率为8500W,瞬间启动功率30A足够。
(2015-01-12 14:20) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

入户线10平方的,空开40A。
我可以直接把入户的总空开换成50A的?把热水器空开换成40A的?

隆缘 发表于 2015-1-12 15:21:04

必须把总空开换成60A的,否则洗澡时容易跳闸,也存在安全隐患

地康水电暖客服 发表于 2015-1-12 20:01:58

一般情况下,如果从安全角考虑,6平方的线最好配32A的空开,因要考虑线的长时间使用老化负载降低的问题。热水器厂家一般是考虑不跳闸问题。
像您家情况,可以两种选择,一是总空开40A,热水器一路6平方,32A,因为热水器的功率和热水的温度是成正比的,在水流最大,水温最高峰值时达到8500W,而我们一般洗澡达不到这么高温度,也就是说功率不会达到峰值。
另一种如果为了保证不跳闸,可以总空开40A,热水器一路10平方线,配40A空开。支路空开和总空不会有影响。一般配比是总空开要大于各分路空开。但两个一样,从安全角度是没有问题的。