歪歪爽 发表于 2015-4-8 00:45:15

回 8楼(王建) 的帖子

王建:对,开发商通常也是预留4平方的电线,很少不是4平方的,若不是要更换。。 (2015-04-08 00:33) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

歪歪爽 发表于 2015-4-8 01:03:49

@王建 老师,再请教一个问题:插座走线可不可以这样改:
计划要改动的地方,原插座保留,新增插座:

                                    图1
工长好像是计划这样改:

                           图2
不管怎么样吧,我想这样改:

                                       图3
不知道可行否?
如果图3不行,图4可否?

wangdsh1983 发表于 2015-4-8 08:07:26

非常肯定的说 不用换线,就算是换线 开发商的有问题也是应该找开发商解决,目前没有施工肯定是开发商的问题。   有问题也是极个别的小问题绝不会是所有的线都有质量问题,那你同事的小区所有业主都会投诉的。    我建议不要换线还是换装修公司吧, 局部改也就五千块钱左右 ,人家给你报价两万,中间有一万五的差距,就这点电线抽出来换新线成本不会高于5千块钱,所以说有一万块钱的利润在里边,你们从开始就不让人家挣到这个钱,后果难以想象,或者建议你同事找一个监理公司,反正感觉他的装修不会顺利,太多陷阱等着呢个人愚见 仅供参考

wangdsh1983 发表于 2015-4-8 08:09:11

图4可行   比较专业的布线啊   

trick 发表于 2015-4-8 09:35:27

回 9楼(王建) 的帖子

王建:通常2匹以内的空调挂机,2.5平方电线不是不可以,但是考虑到空调长期负荷状态,以后换大空调了也不好说,所以最好还是要用4平方的电线,确保不会出现隐患问题。。
 (2015-04-08 00:35) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

谢谢王建老师,我再考虑一下。

因为是一居室,后续换大空调的几率很小,纠结中。。。

是不是从开发商本来预留的4平方的线中接出来引到空调的单线上就可以实现了吧?

王建 发表于 2015-4-8 09:53:33

回 11楼(歪歪爽) 的帖子

歪歪爽:@王建 老师,再请教一个问题:插座走线可不可以这样改:
计划要改动的地方,原插座保留,新增插座:

&n .. (2015-04-08 01:03) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

普通插座串联不宜超过3个,而目测楼主是要将4个普通插座进行串联,这样不可取呀。。

安娜姐 发表于 2015-4-8 20:18:52

好专业啊!弱弱的提问:如何判断是几平米线?我的房是08年的,不知道原业主是否改过电,插座很多,原客厅是柜式3P空调,房间都是1P的。我该如何判断呢?

醉蟋蟀 发表于 2015-4-8 21:09:55

你可以把自家屋里的线全换了,还能换得了整个楼里的线吗?如果开发商的电线质量不好,总路电线有问题,你家里的再好又有什么用?所以,开发商的线好还是不好,你换都是没用的,所以,不用换线,现在的开发商也不会省几个电线钱而用不合格的线,

王建 发表于 2015-4-9 00:44:32

回 16楼(安娜姐) 的帖子

安娜姐:好专业啊!弱弱的提问:如何判断是几平米线?我的房是08年的,不知道原业主是否改过电,插座很多,原客厅是柜式3P空调,房间都是1P的。我该如何判断呢?  (2015-04-08 20:18) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

拿着4平方电线和2.5平方电线,对比一下插座中的电线粗细就能对比出来。。

安娜姐 发表于 2015-4-9 08:36:31

回 17楼(醉蟋蟀) 的帖子

醉蟋蟀:你可以把自家屋里的线全换了,还能换得了整个楼里的线吗?如果开发商的电线质量不好,总路电线有问题,你家里的再好又有什么用?所以,开发商的线好还是不好,你换都是没用的,所以,不用换线,现在的开发商也不会省几个电线钱而用不合格的线, (2015-04-08 21:09) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

呵呵,精辟!