zhang_0915 发表于 2015-4-15 13:02:16

有时间可以自己先量一下,做到心中有数。他们量的时候很快,你根本就反应不过来。我家量的时候,每个线盒的线头还加了20公分。顶上其实就是换线,在里面也看不见,就只能听他们的了,感觉这一块太不透明。

黑色_幽默 发表于 2015-4-15 13:13:35

楼主如果不曝光上来估计这事儿就被蒙过去了

感觉伟星客服的回答, 很有点 央视里 临时工 的意味.

每每出了事儿,原因 就是工人搞错了.

难道事情发生之前公司里都没有人负责审核的吗?

关注这事儿的后续结果,

hutoujing 发表于 2015-4-15 20:19:21

看了几天,是吧里团购的么?是的话,吧里没有跟进么?

王建 发表于 2015-4-15 23:47:12

回 32楼(hutoujing) 的帖子

hutoujing:看了几天,是吧里团购的么?是的话,吧里没有跟进么? (2015-04-15 20:19) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

昨天吧里已经跟伟星负责人杨经理联系沟通了,相信伟星水电会给大家一个满意的答复,具体需要进一步现场确认后,跟踪事情的进展情况。。

伟星水电地暖客服 发表于 2015-4-16 10:45:48

看到了这么网友对我们的关注,昨天晚上我们已经给业主家重新测量过了,相信业主会客观的对我们的昨天的复测做一个评价的。人都有粗心大意的时候,希望广大网友能理解。

plstudio 发表于 2015-4-16 11:16:48

其它水电改造公司也差不多,比如(DK),量的时候感觉就是故意让你反应不过来,感觉相对合理方式是:第三方专业人士设计(收费),中间要反复几次,形成最终方案后,自己选择是否使用设计单位推荐的施工人员及管线。当然这样的话可能会令专业水电改造的公司不满,但这对装修业主来说相对合理。简单的说,就是设计同施工分离开来,而且要收费。不收费的话业主会感觉人家免费为你设计了,不用人家施工会不好意思。

石榴 发表于 2015-4-17 13:02:29

这两天工作太忙,以致没有及时更新进度,抱歉让大家久等了。
伟星是前天晚上去复测的,杨经理带队,当时的水电师傅也去了,七点半量到九点半,也比较耐心的解答了一些问题。从复测的结果来看,线管、水管米数与初次测量互有短长,但都在可接受的范围内,说明初次测量虽然很快,但还是比较准确的,但可能是由于测量完比较晚了,水电师傅也比较劳累,就把明线和暗线在合同中写反了,实际计算钱数的时候还是正确的,并未多计算钱。伟星的活儿呢,看着还比较规整,线也走得比较整齐,这个问题上我要给伟星一个客观的评价。
下面说说我自己的一些感受,我说话可能不好听,但是并没有针对伟星公司,或是针对他人的意思,我只是自己的一些想法总结:
1.水电是装修大头,而且是最不可预见的一块费用。我接触过一两家装修公司咨询过水电,也亲身试用了伟星这种专业的水电公司,都倾向于让你要改全改,要不改全不改,很难做到向老庄提倡的“要修修补补,不要推倒重来”。我的感觉是现阶段,不管是从公司挣取利润,还是后期出问题公司给保修、厘清责任这两方面,水电公司都会要求全改的。这点上即使高老庄里的商家也不能免俗。
2.如果各位在装修的时候,能够自己对房间的水电有个清楚认识(比如较新的小区,或者开发商较规整的布线),并且能够协调好家里老人、媳妇等等各方面关系的,可以坚持要求局部改造。水电公司遇到实在一点的,会说这个线能用两三年,三五年,再长时间不敢保证,也有的会直接说你这个线就肯定不行。我想说我自己父母的房子,快20年了,没重新装修过,那会儿估计也不是什么铜线,电路依然毫无问题。电线在墙里面,不管是活线、死线,有管没管,走的规矩不规矩,其实也不是那么脆弱,灯照样亮,空调照样吹,个人观点能少折腾就少折腾。
3.这次事件让我见识到了高老庄解决问题的效率和效果,这个平台真心好。感谢周一晚上十二点还在回复我的王建老师。
4.杨经理态度还是耐心诚恳的,水电师傅本身也是比较老实、手艺也是有的,虽然活儿本身没问题,但是很遗憾这并不是我自己想要的装修结果。这里面有多方面因素,水电公司建议全改、家人怕不全改出问题、自己工作忙没时间去现场盯着等等,总之已然这样了,过去了。
5.如果我再次装修,如果只是局部改造或者小改动,我会选择干脆找高老庄的工长,第一是已经交了服务费了,水电改造全是成本价,会便宜,服务费交的也不亏。二是水电改造成本价之后,工长也没有动力去全改,可能更能贴近局部改造的初衷。三是老庄吧工长可能无法出特别漂亮的图纸,但是改的质量应该是可以放心的。在此再一次感叹老庄创建透明装修制度的英明神武,前瞻性思维啊,请收下我的膝盖。如果是水电大改,我觉得可以找专业水电公司或高老庄工长,会比外面装修公司放心、便宜,测量米数也比较准确。
6.水电公司人手有限,设计是设计,施工是施工,让设计和工人一开始全去看一眼可能比较难,但还是建议在一开始测量出报价时就能够对后续的改造方式有尽量精确的估计。避免低开高走。
以上,仅代表个人观点,如有冒犯具体的公司、个人,请指出。

tikki 发表于 2015-4-17 13:50:04

回 36楼(石榴) 的帖子

石榴:这两天工作太忙,以致没有及时更新进度,抱歉让大家久等了。
伟星是前天晚上去复测的,杨经理带队,当时的水电师傅也去了,七点半量到九点半,也比较耐心的解答了一些问题。从复测的结果来看,线管、水管米数与初次测量互有短长,但都在可接受的范围内,说明初次测量虽然很快,但 .. (2015-04-17 13:02) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

写的真好 我觉得都可以上老庄的经典系列里了

石榴 发表于 2015-4-17 14:28:19

回 37楼(tikki) 的帖子

tikki:写的真好 我觉得都可以上老庄的经典系列里了 (2015-04-17 13:50) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

您高抬了。老庄那个经典系列,我仔细读过,写的真好,全面且细致,这也是吸引我来到这里,推掉别的装修公司,最后选择高老庄装修的主要原因。上面只是我自己经历初次装修水电改造的个人感悟,分享出来看看能否对众网友有一点点帮助。

爱在他乡 发表于 2015-4-17 15:09:03

装修不易呀
页: 1 2 3 [4] 5