回 5楼(weigao) 的帖子
weigao:你用的是哪个型号呢?我准备装25PMA,现在纠结要不要装前置过滤。按照厂家的说法,一年换一次初滤,3次中高效,共800块钱。我估计以北京的情况来说,起码得加换1-2次,尤其是初滤,时间长了会影响进风量。
你的使用经验是怎么样的呢? (2016-02-24 22:06) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
我用的25pma,前置过滤 我觉得还是有必要装,不过就看你用什么了,我还听过有人用普通的粗效前置,这样机器的粗效后期更换也没有那么频繁,我的粗效是一年一次清洗!一般都是清洗FC400,和更换滤芯,这样也省去了麻烦!
回 6楼(金思索) 的帖子
金思索:请问前置过滤是您自己加的,还是松下配的?不管哪种有型号吗? (2016-02-24 22:43) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
我也是当初看到这种搭配,所以就跟风做了!FC400 霍尼 的
回 7楼(weigao) 的帖子
weigao:楼主肯定是单独装的,松下的不太建议装这个,估计是因为初滤更换周期会延长吧之前看有吧友装的霍尼韦尔,但价格有点儿太高了 (2016-02-24 23:24) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
还行吧,我后来打听了下,我安装的那家霍尼的价格我还算满意! 是松下给安装的?价格多少?网上有没有卖的?我印象里好像3-4k?
回 6楼(金思索) 的帖子
金思索:请问前置过滤是您自己加的,还是松下配的?不管哪种有型号吗? (2016-02-24 22:43) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
本来松下就一个马达风量低,在加一个前置过滤,没风了。意义不是很大
回 12楼(123321天地) 的帖子
123321天地:还行吧,我后来打听了下,我安装的那家霍尼的价格我还算满意! (2016-02-25 12:22) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif霍尼韦尔的 这么说吧 高压静电吸附的本身就有臭氧,而且霍尼韦尔的风量太让人担忧了 风量我觉得会有影响,但不是很大,那点儿臭氧量,忽略了吧 关于松下E25PMA亚高效过滤PM2.5全热交换器的一些情况,您参考:
1、E25亚高效过滤网检测报告测试数据过滤效力97%以上,考虑到过滤器与机箱之间细微空隙等因素过滤效力实际运用中在86-92%(采集风口数据,采用价值6万多的小型TSI空气测试仪,国家空调检验中心检测同类测试仪),同时过滤器为物理过滤,对人体无任何安全隐患。
2、关于全热交换器,冬天与夏天使用新风系统,松下全热交换器保持高效能量回收性能,影响室内温度甚微,松下北京分公司是全热交换器国家标准制定参与企业。夏天室外温度超过40度,冬天低于零下15度,建议减半风量。
3、关于加装前置过滤器,松下本身具备良好的过滤效力,如果加装静电除尘箱,一方面要考虑加装过滤箱后风阻增大末端风量不足的问题,另外静电除尘产生臭氧无法避免,特别是风量小于80时,臭氧浓度会升高甚至超标,另外就是钨丝寿命及高压绝缘安全设计等因素。如果坚持要用静电除尘箱,建议采用比常规大一号风量机型,同时要选择经得起时间考验的电子净化箱,因为如果钨丝断了机器失效放在吊顶里面用户是发现不了的,相当于没有过滤效力。松下会在今年适当时候推出安全静电箱用于普通型新风机加装设备,产品多重安全保护,臭氧保护,防火保护,绝缘保护等,敬请期待。
4、关于安装,除主机与硬管之间、风口及一些特殊情况采用软管,其他管道采用硬 管连接,同时大量采用45度多弯头连接,少用90度弯闲连接。
总的来讲,松下全热交换器由于产品在国内住宅民用市场占有率最高,产品稳定性和安全性是最看重的,如果说买一台新风现在已经很容易,但是要买一台经得起时间考验质量过硬的新风系统,选择松下是没错的。 我公司经营两个新风品牌,松下和霍尼韦尔,3.12号有团购会,欢迎您咨询。