4平方的电线配多大的空开?配什么型号的空开?
请问专家,如果是4平方的电线,需要承载空调、冰箱等频繁启动的电器,需要配C型还是D型空开?配20A的还是25A的? 以前在ABB关于家庭配电箱空开的选型上是有空调 选D型空开,那是很早前,现在都是变频空调,启动冲击电流不大了,几乎没有选D型的了!都C型。好的国标 电线 4平方 配 25A 也没问题。
断路器的分类
国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电.
空调最好选D型的,空开大小的选择要看空调大小的,2.5P的用20A或25A的即可
回 2楼(暴雪) 的帖子
暴雪:断路器的分类国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
....... (2016-04-13 16:35) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
暴雪英明,可惜装完了,电工根本不知道还有C和D型,全用的DZ C20。建议高老庄吧给工长普及一下。
回 3楼(zhlun666) 的帖子
zhlun666:暴雪英明,可惜装完了,电工根本不知道还有C和D型,全用的DZ C20。建议高老庄吧给工长普及一下。 (2016-04-13 16:41) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gifDZ47-60或63小型断路器适用于照明配电系统(C型)或电动机的配电系统(D型)。主要用于交流 50Hz/60Hz,额定电压至400V,额定电流至60A的线路中起过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路。 感觉像是听天书……
页:
[1]