热水器烟管安装问题
热水器装完了,自己觉得装的还可以,可是改燃气的说我家热水器烟管装的有问题,让我以后洗澡别开厨房窗户,请问大家烟管这么安装存在问题么? 好像在墙里又拐个九十度,排出的气在窗前聚集,回 1楼(醉蟋蟀) 的帖子
醉蟋蟀:好像在墙里又拐个九十度,排出的气在窗前聚集, (2016-05-01 23:10) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif问题大吗,会从窗户进来气么?
回 2楼(miyang6107) 的帖子
miyang6107:问题大吗,会从窗户进来气么? (2016-05-01 23:17) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif问题不大,热气排出去后基本上热量也就消耗的差不多了,温度也不会很高。
回 3楼(柯南) 的帖子
柯南:问题不大,热气排出去后基本上热量也就消耗的差不多了,温度也不会很高。 (2016-05-01 23:50) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif好的 多谢 不是热量问题,是排出的气含CO,楼主家的排烟管离窗太近,如果正好开窗,烟管正对着窗口,CO很容易进屋,会引起中毒,所以,燃气公司人员说洗澡时不要开窗,
现在的热水器必须是强制排气,把CO排出室外,可你的安装却使排气口离窗口太近,正对着窗口, 这是林内燃气热水器的排烟管的安装说明,还有强排式是需要室内充足氧气的,关窗的解决氧气充足问题。
都是强排了.
回 7楼(北京冷子) 的帖子
北京冷子:都是强排了. (2016-05-02 13:34) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif还有强制平衡式的,双层烟管的,进气排气都在室外,不用开窗。 故弄玄虚,如果是一氧化碳,比空气轻,排出去早扩散走了,还会回来?应该是楼上别开窗户。