[装修讨论] 装修水电保温困惑,烦请各位老师给予答复!谢谢!

[复制链接]

33

主题

232

帖子

1086

积分

大专毕业

积分
1086

社区居民

发表于 2016-5-10 20:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的装修从拆除开始已有半个月了长,整体顺利但是目前遇到一些困惑,求解答。
一、电改问题:
1、我的房子是塔楼,墙体钢筋很多,在改电路过程中不可避免地遇到钢筋,但为安全又不能切断,电工就决定使用玻璃纤维的软管,可解决此问题,但是代价是今后不能抽动电线了;不知道也是类似塔楼的同学们如何解决的呢?
2、16的电管穿不下3根4平线,电工把地线用的2.5平,不知符合规定否?
3、我有一部分是老房换线(预埋在墙体里的金属管),开始穿线的时候没在现场,穿完了才知道的,后来复测时候电工是沿着垂直向上,横平竖直走房顶,再垂直向下计算的,不知道对否?
二、保温问题:
我的保温工长推荐的是类似轻体砖的保温材料,今天开始弄了,不过晚上回去一看有些厚,大概有5公分左右,再加上今后贴砖估计要7公分了,这是我之前没有想到的,不知正常么?我记得以前不都是用泡沫做保温材料么?这个轻体砖是新材料么?如果用这种砖做保温,有没有厚度标准呢?
说的有些多,烦请大家抽空予以解答,多谢多谢!
回复

使用道具 举报

33

主题

232

帖子

1086

积分

大专毕业

积分
1086

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-10 20:58:25 | 显示全部楼层
以下是电线软管和保温砖

电线软管

电线软管

保温砖

保温砖
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2016-5-10 21:26:42 | 显示全部楼层
1、如果能把钢筋打弯铺管也可以,也可以考虑看能不能用扁平管。这些都用不了就只能用玻璃纤维软管了,后期一般也不怎么会换线的。

2、地线可也改用2.5平的线。

3、估计会绕点线,如果两点间能走直线尽量走直线的,这个可以看一下布线的成本,看看走老管省钱还是直线铺暗管省钱,那种省钱就采用哪种方案。

轻体砖也可以做保温的,保温的效果略次于泡沫板,但要比泡沫板,结实耐用,承重好,轻体砖的厚度最薄的也就5cm的。
回复

使用道具 举报

33

主题

232

帖子

1086

积分

大专毕业

积分
1086

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-10 23:31:58 | 显示全部楼层

回 2楼(暴雪) 的帖子

暴雪:1、如果能把钢筋打弯铺管也可以,也可以考虑看能不能用扁平管。这些都用不了就只能用玻璃纤维软管了,后期一般也不怎么会换线的。

2、地线可也改用2.5平的线。

3、估计会绕点线,如果两点间能走直线尽量走直线的,这个可以看一下布线的成本,看看走老管省钱还是直线铺暗管省钱, .. (2016-05-10 21:26) 
感谢暴雪的回复。那请问因为我的保温位置是阳台,做完保温还要贴砖,那么是否用轻体泡沫砖更好呢?谢谢!
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-5-10 23:57:21 | 显示全部楼层

回 3楼(dragon880420) 的帖子

阳台做保温有方法其实比较多,最早的用的就是白色的泡沫,填充后贴砖。后来用的比较多的就是用挤塑板或聚苯板填充,然后刮抗裂砂浆后贴砖或在垒砌一层比较薄的轻体砖后再进行贴砖。还有一种就是最简单易用的方法,就是使用加气轻体砖。由于轻体砖本身就有保温的性能,而且可以直接粘贴瓷砖。所以现在使用更多的工长愿意用此方法来施工,但不是很推荐。(当然,保温性能最好的就是墙体内加挤塑板或聚苯板填充)
回复

使用道具 举报

33

主题

232

帖子

1086

积分

大专毕业

积分
1086

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-11 08:52:48 | 显示全部楼层

回 4楼(柯南) 的帖子

柯南:阳台做保温有方法其实比较多,最早的用的就是白色的泡沫,填充后贴砖。后来用的比较多的就是用挤塑板或聚苯板填充,然后刮抗裂砂浆后贴砖或在垒砌一层比较薄的轻体砖后再进行贴砖。还有一种就是最简单易用的方法,就是使用加气轻体砖。由于轻体砖本身就有保温的性能,而且可以直接 .. (2016-05-10 23:57) 
柯南您好,很感谢您的解答。我刚刚联系了自己工长(咱家的),他表示轻体砖的是保温质量更好也更贵的,目前也有更多人用,我不清楚具体怎么回事儿。望您解答!谢谢!(急~)
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-5-11 09:22:07 | 显示全部楼层

回 5楼(dragon880420) 的帖子

dragon880420:柯南您好,很感谢您的解答。我刚刚联系了自己工长(咱家的),他表示轻体砖的是保温质量更好也更贵的,目前也有更多人用,我不清楚具体怎么回事儿。望您解答!谢谢!(急~) (2016-05-11 08:52) 
让工长在轻体砖内增加2cm-4cm左右厚度的挤塑板。保温效果要好。若只用轻体砖做保温,效果会差一些。
回复

使用道具 举报

33

主题

232

帖子

1086

积分

大专毕业

积分
1086

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-11 09:31:11 | 显示全部楼层

回 6楼(柯南) 的帖子

柯南:让工长在轻体砖内增加2cm-4cm左右厚度的挤塑板。保温效果要好。若只用轻体砖做保温,效果会差一些。 (2016-05-11 09:22) 
好的,多谢您!~
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2016-5-11 09:33:10 | 显示全部楼层

回 3楼(dragon880420) 的帖子

dragon880420:感谢暴雪的回复。那请问因为我的保温位置是阳台,做完保温还要贴砖,那么是否用轻体泡沫砖更好呢?谢谢! (2016-05-10 23:31) 
贴砖的保温墙面轻体砖是比较好的,贴砖比较方便,结实。
回复

使用道具 举报

33

主题

232

帖子

1086

积分

大专毕业

积分
1086

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-11 09:38:53 | 显示全部楼层

请问根据咱们水电施工标准,是否应该在电路改造前,特别是老房换线过程中提前抻出旧线,以计算长度再行重新穿线?若没有如此操作,是否涉嫌打违规擦边球?