回 9楼(镜哥哥) 的帖子
镜哥哥:原因那?我们的防水实验估计也能过。就是不太规范。和工长商量,半返工吧。有的不动,有的返工重新做。
防水是个重要的节点,一点没有注意就做成这样。 (2016-05-17 17:32) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
是卫生间四周墙与地面交接的地方,没有处理好,有沙眼,水是顺着沙眼渗下去的,后来又用堵漏灵把四周都抹了,然后又做了2遍防水。 1. 防水应该在墙面拉毛(开发商弄的)去掉之后,平整后防水再拉毛。可是目前刷完的防水是在拉毛的墙上直接做的防水,有什么后果?
没啥后果 就是比较废料;有问题的话半个月会有明显开裂。
2. 刷防水墙面刷了2遍,地面1遍很厚。一般都是干了之后刷第二遍,现在是工人刷了第一遍之后直接刷的第二遍,有什么后果?
刷得是同一种料的话,第一遍到位,也没啥大问题,就是防水层的叠层氧化没有实现,相当少了一层保护。如果是完全不同的防水材料,看是不是偏柔性的,否则得再刷一遍。
3. 挡水条目前没有做,是不是应该在防水时候一起做里,防止卫生间的水通过挡水条渗漏到客厅,后期如何补救?
刷好防水即可
4. 坡度找平是在防水前,还是防水后。工长目前说是在防水后贴瓷砖的时候。
找坡度是防水之前干的,不归防水。新房的话先防水,二手房和沉降卫生间应当先粗找坡度
回 11楼(javi) 的帖子
javi:1. 防水应该在墙面拉毛(开发商弄的)去掉之后,平整后防水再拉毛。可是目前刷完的防水是在拉毛的墙上直接做的防水,有什么后果?没啥后果 就是比较废料;有问题的话半个月会有明显开裂。
2. 刷防水墙面刷了2遍,地面1遍很厚。一般都是干了之后刷第二遍,现在是工人刷了第一遍之 .. (2016-05-18 15:45) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
thanks,
墙面不动,地面准备返工了,平整度太差。
回 5楼(镜哥哥) 的帖子
镜哥哥:谢谢柯南的建议,吧里的工长 (2016-05-16 07:40) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gifOMG,吧里的工长,我也选的吧里工长,麻烦告诉我是哪位吧?发消息就成,谢谢
页: