水电改造钢筋截断
老房,所有承重墙都是钢筋混凝土的,水电改造师傅在开槽的过程中,把同一槽内所经的横向的钢筋都截断了(90公分的竖槽所经6根横向钢筋都截断了),开槽碰到的纵向钢筋也截断了,工长说,钢筋不截断,电盒放不进去,这样做是不是有安全隐患啊? 承重墙和轻体墙都会有钢筋,而承重墙钢筋交织比较多,粗细不一。水电开槽的时候很容易就开到钢筋,而开到的横向钢筋比较多,但都不会太粗,可以电工多开深一些,然后用铁锤翘弯。或者PVC线管锯掉一半,也是可以的(正常是使用软管代替,大部分人会认为软管拉不动线,就成了死管)。安全角度来说,横向钢筋切断些许是没有多少问题的,而纵向钢筋担当主要承重的就不能切断了。若切断需要做连接加固处理(物业发现是需要罚款还必须要做恢复处理的) 我也存在这样的问题,但是水电师傅没有锯断钢筋,而是把盒子下移了两三公分,虽然安装他们的标准,盒子位置偏低了些,但是我觉得可能安全更重要,而且开关插座低一些其实影响不大。还有的实在不行的地方,就把盒子锯掉一部分,然后装进去,将来装上面板就可以了。 跟工长说了,安全第一。 谢谢解答!回 1楼(柯南) 的帖子
柯南:承重墙和轻体墙都会有钢筋,而承重墙钢筋交织比较多,粗细不一。水电开槽的时候很容易就开到钢筋,而开到的横向钢筋比较多,但都不会太粗,可以电工多开深一些,然后用铁锤翘弯。或者PVC线管锯掉一半,也是可以的(正常是使用软管代替,大部分人会认为软管拉不动线,就成了死管) .. (2016-05-22 11:07) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif柯南版主,你说的把钢筋翘弯是往里敲还是往外翘?
回 1楼(柯南) 的帖子
柯南:承重墙和轻体墙都会有钢筋,而承重墙钢筋交织比较多,粗细不一。水电开槽的时候很容易就开到钢筋,而开到的横向钢筋比较多,但都不会太粗,可以电工多开深一些,然后用铁锤翘弯。或者PVC线管锯掉一半,也是可以的(正常是使用软管代替,大部分人会认为软管拉不动线,就成了死管) .. (2016-05-22 11:07) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif另外,工人开了一个近两米的横槽,我跟工长说不能这么做,工长说不用了,走地面,这样的话,那个横槽填平就可以吗?还需要特殊处理吗? 严格意义上来说墙面横向开槽距离不能超过30cm,更不能拉断钢筋,属于违规施工作业。是需要做恢复施工的。
回 5楼(biseason) 的帖子
biseason:柯南版主,你说的把钢筋翘弯是往里敲还是往外翘? (2016-05-22 12:35) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif往外可不是一般人能撬得动的啊,往内锤弯就可以了。
回 8楼(柯南) 的帖子
柯南:往外可不是一般人能撬得动的啊,往内锤弯就可以了。 (2016-05-22 18:40) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif明白了,我也是这么跟工长说的,谢谢柯南。