无欲则刚 发表于 2016-6-1 21:46:26

请教,屋顶主梁能打孔吗?有啥注意事项。

楼是框架结构的,水管走顶要穿梁。

清茶 发表于 2016-6-1 22:19:05

框架结构的主梁和次梁均是楼体载荷承接点,理论是不允许打孔的,如果迫不得已需要打孔,需要遵守以下几点:
1、打孔尽可能在梁的两边进行打孔;
2、打孔的位置要在梁的最上方;
3、梁的最下面五公分是坚决不能开孔的;
4、开孔的孔径不能超过梁直径的四分之一!

无欲则刚 发表于 2016-6-2 14:43:38

回 1楼(柯南) 的帖子

柯南:框架结构的主梁和次梁均是楼体载荷承接点,理论是不允许打孔的,如果迫不得已需要打孔,需要遵守以下几点:
1、打孔尽可能在梁的两边进行打孔;
2、打孔的位置要在梁的最上方;
3、梁的最下面五公分是坚决不能开孔的;
....... (2016-06-01 22:19) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

我那个梁刚看了一下,就是上面有两根细钢筋,下面两根粗螺纹钢。

清茶 发表于 2016-6-2 15:50:23

回 3楼(无欲则刚) 的帖子

无欲则刚:我那个梁刚看了一下,就是上面有两根细钢筋,下面两根粗螺纹钢。 (2016-06-02 14:43) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

尽可能避开钢筋打孔。
页: [1]