zgwu67 发表于 2016-8-23 06:51:21

再咨询一下关于地暖上敲地砖的问题。

二手房,原房地暖,且铺有地砖,咨询问题如下:
1、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,则敲地砖过程中对地暖的损害大吗?
2、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,在原水泥沙浆上开槽改电路,这个过程中对地暖的损害大吗?
3、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,再用瓷砖粘结剂粘新的地砖,则新的地砖平整度能保证吗?是否还需要什么工艺来保证地砖平整度?
4、原地转不敲,在上面铺一层最薄的木地板,可行否?


请前辈指点,谢谢。

xujack 发表于 2016-8-23 09:44:42

地砖不敲,直接铺的话不行,第一没有保温层啊

暴雪 发表于 2016-8-23 09:48:49

1、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,则敲地砖过程中对地暖的损害大吗?

只敲掉表层地砖,不野蛮施工对地暖影响不大的。

2、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,在原水泥沙浆上开槽改电路,这个过程中对地暖的损害大吗?

敲掉地砖后,要知道原地暖是不是做完回填层再铺砖的,这样水泥层的厚度会厚点,在水泥上开槽需要掌握开槽尺寸的。如果原来没有回填层直接铺砖的,开槽就估计够呛了。有地暖的地面尽量沿墙边开槽走线,墙边一般没有地暖管到的,但要注意有没有水电的布线。

3、若仅把原地转揭掉,下面的水泥砂浆不动,再用瓷砖粘结剂粘新的地砖,则新的地砖平整度能保证吗?是否还需要什么工艺来保证地砖平整度?

可以直接用粘接剂铺贴的,但对施工技术的要求会高些。

4、原地转不敲,在上面铺一层最薄的木地板,可行否?

直接铺地板可以的,不过会稍微影响些地暖的采暖效果。

superyuyu 发表于 2016-8-23 10:12:47

整体回答楼主的问题,首先,您这种情况,前两种,都有风险可能在拆除的过程中,打到地暖,从而导致必须整体更换地暖,这是施工队提前要跟你说清楚的。。。第二种更是不可能执行,拆完瓷砖层,没有碰到地暖已经算幸运了。。您还要开槽?没有师傅会这么做的。。

第三种方法,木地板本身地暖导热性能就差。直接铺在瓷砖上,冬天会很受影响。

个人推荐:碰碰运气,慢慢的拆掉瓷砖层,然后从新不开槽走水电,然后再覆盖上水泥砂浆铺砖或者找平后铺地板。我家跟你情况类似,只不过原有的是木地板,拆起来没那么危险。。

zgwu67 发表于 2016-8-23 11:55:10

感谢各位的回复!

咚咚 发表于 2016-8-23 12:51:58

地暖管一般距离墙壁会有20公分的
真要走线开槽的话在这个范围内开吧

zgwu67 发表于 2016-8-23 13:16:39

回 5楼(咚咚) 的帖子

咚咚:地暖管一般距离墙壁会有20公分的
真要走线开槽的话在这个范围内开吧 (2016-08-23 12:51) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

页: [1]