回 6楼(hexue951211) 的帖子
hexue951211:我也为这事犯愁呢,不同的是,我找到了漏点: 和厨房烟道同面墙上的5孔电源插座,楼上下做饭的时候呼呼往外冒风; 拆开看,是顺着电线管上来的. 入住一年多了,找物业用防火胶试了试,不行. (2016-09-12 15:46) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif你太强了,怎么发现的?我家墙面上也有好多插座,我联系了老板和工长,这两天让他们再过来看一下,希望能解决掉
回 9楼(柯南) 的帖子
柯南:老板的止逆阀同样会出现串味的问题,看看密封,是否正常开启和关闭,如果仍然串味建议更换一下止逆阀。 (2016-09-12 20:15) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif哦,我还以为装了止逆阀就不会有了,我联系了老板,这两天过来看一下,谢谢
回 8楼(柳絮满天飞) 的帖子
柳絮满天飞:请问,我的厨房是老板安装的止逆阀(收费),还是串味,什么原因 (2016-09-12 19:42) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif我和你一样,也是老板,也是收费了,这个好像都收费,
回 6楼(hexue951211) 的帖子
hexue951211:我也为这事犯愁呢,不同的是,我找到了漏点: 和厨房烟道同面墙上的5孔电源插座,楼上下做饭的时候呼呼往外冒风; 拆开看,是顺着电线管上来的. 入住一年多了,找物业用防火胶试了试,不行. (2016-09-12 15:46) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif用玻璃胶,或者发泡胶,把有孔的地方都封上,应该就行了
回 11楼(marsia) 的帖子
marsia:哦,我还以为装了止逆阀就不会有了,我联系了老板,这两天过来看一下,谢谢 (2016-09-13 10:27) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif止逆阀的作用就是阻止烟味回逆,但有些止逆阀因安装或在使用过程中出现异常就会造成不正常工作,因而导致气流还会回流形成串味。 我家也是装了止逆阀反味,后来仔细看了下,是瓷砖用的薄贴发,和烟道接缝的地方没有封严,估计烟气直接通过缝隙进入吊顶上面去了,让工长把烟道和瓷砖接缝的地方用快粘粉补了一下,现在没问题了。
水槽下面的排水口,我也用玻璃胶封了一圈,没有怪味了
回 10楼(marsia) 的帖子
marsia:你太强了,怎么发现的?我家墙面上也有好多插座,我联系了老板和工长,这两天让他们再过来看一下,希望能解决掉 (2016-09-13 10:26) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif是发现一个插座外观和别的不一样, 能看到插孔四周发散性的污渍和黑灰..