wd24 发表于 2016-9-11 14:45:36

水电马上完工,请问现场图大家看出有什么施工问题吗?

大家能不能帮我看看水电弄的有什么问题呢?好像没怎么绕线,不过我看出冷热水管没用过桥弯,这可以吗?是否有安全隐患?还有电线如都是强电可以交叉不加锡箔包吗?电和水管也没用金属管卡固定,他说会用电线固定 这样行吗

wd24 发表于 2016-9-11 14:47:56

http://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2492_c8671473575911b9462578a0574a3.jpg

清茶 发表于 2016-9-11 15:26:08

图片看着比较模糊,强电之间交叉不用裹锡箔纸。

wd24 发表于 2016-9-11 19:09:46

回 2楼(柯南) 的帖子

柯南:图片看着比较模糊,强电之间交叉不用裹锡箔纸。  (2016-09-11 15:26) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

电脑坏了只能用别的弄 不好意思

wd24 发表于 2016-9-11 19:13:30

回 2楼(柯南) 的帖子

http://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_3b1414735919972d4b458205c6553.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_a96114735920505d5e7fbe1ee24c5.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_d4b11473591997346138499522f7f.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_3fe51473591997420f21708927b04.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_708d1473591950aabe87964fae3ce.jpeg电脑坏了只能用别的弄 不好意

wd24 发表于 2016-9-11 19:15:56

http://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_528914735921148d03e0f535eb924.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_24be1473592050100ec9b9fe7c0af.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_982f14735921141a25f18abdfcc58.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_982f14735921141a25f18abdfcc58.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_3fe51473591997420f21708927b04.jpeg

wd24 发表于 2016-9-11 19:17:29

http://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_2b181473591950bf546809de8e207.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_e23f14735918929ff451e13d3d560.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_55731473591892102f0ba656c4fa7.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_8e1f147359189292cc704420ec793.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_8e1f147359189292cc704420ec793.jpeg

wd24 发表于 2016-9-11 19:18:35

http://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_114114735914633c3a555480f5814.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_330e1473591463b9f3b77ec9c5014.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_ffae147359146393c3933cb0e066a.jpeghttp://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1609/2491_ffae147359146393c3933cb0e066a.jpeg

wd24 发表于 2016-9-11 19:29:46

上图太困难了大家凑活看吧 目前我发现的问题是插座线和电视线之间直接交叉也没九十度。还在地下砸了一个坑,这个我让他加锡纸就可以了吧。九十度这个是达不到的。还有是网线和插座线也有交叉也没包纸。还有就是我看不出暗盒是不是有锁扣固定,我觉得好像没有给我装,这个也是不行的对吧?还有两个线管直接用个小管连接我不知道他用没用绝缘胶和绝缘胶带,大家能看出来么?线管在地面和房顶也没有金属管卡固定,他说到时候用电线丝给我固定,这个安全么?冷热水管一个在另一个上面经过是否一定要过桥湾?

清茶 发表于 2016-9-11 21:49:16

回 8楼(wd24) 的帖子

wd24:上图太困难了大家凑活看吧 目前我发现的问题是插座线和电视线之间直接交叉也没九十度。还在地下砸了一个坑,这个我让他加锡纸就可以了吧。九十度这个是达不到的。还有是网线和插座线也有交叉也没包纸。还有就是我看不出暗盒是不是有锁扣固定,我觉得好像没有给我装,这个也是不行 .. (2016-09-11 19:29) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

地面的线管打眼固定要先确定有没有地暖什么的,避免打坏地暖或水管。线管直接连接都是专用的直接,直接对接就可以了,不需要额外的绝缘胶带缠绕。顶面 的水管一般会用金属卡固定,地面和墙面的可以用电线断料固定也可以。至于水管的过桥,一般交叉在地面会把地面下刨一点,毕竟减掉接一个过桥就形成了接头,有隐患。