biseason 发表于 2016-9-26 09:36:04

卫生间防水问题

卫生间做完闭水试验后,发现卫生间门口过门石旁边的墙上已经刷好的漆掉了(看样子像是渗水导致的),这能说明防水有问题吗?如果防水不整改,重新刷墙漆后,时间长了会不会相同的地方还会渗水?有什么好的解决办法吗?求有经验的吧友指教。谢谢!

暴雪 发表于 2016-9-26 09:46:53

有可能是从过门石和墙体的缝隙处渗透过来的,缝隙处做好防水处理再试试看。

如果已经贴好砖,瓷砖和过门石及墙体的缝隙处用瓷缝宝或是美缝剂封一下。

biseason 发表于 2016-9-26 10:30:49

已经铺完转了,还没美缝,那美缝的时候用瓷缝剂封一下吧,谢谢暴雪。

superyuyu 发表于 2016-9-26 14:08:25

卫生间防水堤坝肯定没有做。相当于是从防水区和外边普通地面、墙面相接的地方,水渗透过来的。。。以后还会出现。。

jiangxj 发表于 2016-9-26 14:40:48

你们合同里防水是做多高

秋山临枫 发表于 2016-9-26 14:44:23

回 3楼(superyuyu) 的帖子

superyuyu:卫生间防水堤坝肯定没有做。相当于是从防水区和外边普通地面、墙面相接的地方,水渗透过来的。。。以后还会出现。。

(2016-09-26 14:08) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

求问下防水堤坝是什么?

superyuyu 发表于 2016-9-26 14:54:27

回 5楼(秋山临枫) 的帖子

秋山临枫:求问下防水堤坝是什么? (2016-09-26 14:44) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

看我发的图片,通常防水都是在卫生间里边的地面和墙面做,但是与外界相连的门口位置的地面就没有了,那么水有可能会从卫生间地面渗透,然后通过门口的位置渗出来,然后导致外边墙面潮湿等。。

具体如我图片中的那个凸起,就是不让水从防水层往外流。

秋山临枫 发表于 2016-9-26 15:22:48

回 6楼(superyuyu) 的帖子

superyuyu:看我发的图片,通常防水都是在卫生间里边的地面和墙面做,但是与外界相连的门口位置的地面就没有了,那么水有可能会从卫生间地面渗透,然后通过门口的位置渗出来,然后导致外边墙面潮湿等。。

具体如我图片中的那个凸起,就是不让水从防水层往外流。 (2016-09-26 14:54) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

懂了,再请教一下

这样怎么铺瓷砖呢,不是平的....

暴雪 发表于 2016-9-26 15:28:48

回 4楼(jiangxj) 的帖子

jiangxj:你们合同里防水是做多高
 (2016-09-26 14:40) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

正常淋雨区要做不低于1.8米,非淋浴区30cm

暴雪 发表于 2016-9-26 15:37:53

回 3楼(superyuyu) 的帖子

superyuyu:卫生间防水堤坝肯定没有做。相当于是从防水区和外边普通地面、墙面相接的地方,水渗透过来的。。。以后还会出现。。

(2016-09-26 14:08) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

正常情况下,是不用做这种堤坝的,除非地漏部位高于其他的地方,正常情况下,开发商卫生间的地面的最低点是在地漏位置的,如果地漏位置不是最低点需要做找坡处理。
如果不找坡度,像你这样做堤坝,时间长了,水存满了还是会外溢的。