水电师傅已经改完了水电。请大家帮着看看。
山东老家父母房子新房水电改造,因为房产商是绿城,所以之前的水电位置(空调线,卧室双控,各个房间插座开关用鸿雁的)已经配了一些,联系了一个专业水电改造的师傅,在这个基础上再完善一下,最后算出来价格3400块。
以下是师傅报价和现场施工情况。
电路:(按线管的米数计算)开槽布线30元一米;明管布线25元一米;强电换线25元一米;弱电(网线、闭路、电话)换线10元一米,底盒5.5元一个,后期安装开关插座射灯手工费5元一个。以上是 包工包料价格(不包括开关插座射灯等)
材料:线管:日丰红色PVC穿线管(貌似15mm);电线:浙江台州 飞洲品牌系列;底盒:杭州鸿雁
水路:(不分明暗管)4分管(DN20)50元一米,铜件10元一个;6分管(DN25)60元一米,铜件15元一个,阀门等贵重铜件按实际价格结算。
让父母拍了照片,大家看看是否靠谱????
不错 一般不开横槽吧? 外地没有北京建委管理上严格,所以水电改造大多都很个性,水路走的是地面,线管开横槽,冷热水同槽这是在北京都是不规范的。
回 3楼(柯南) 的帖子
柯南:外地没有北京建委管理上严格,所以水电改造大多都很个性,水路走的是地面,线管开横槽,冷热水同槽这是在北京都是不规范的。 (2016-11-04 09:00) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif那这种情况,后期隐患能有多大?昨天刚干完,是否还能补救?
回 4楼(温柔两刀) 的帖子
温柔两刀:那这种情况,后期隐患能有多大?昨天刚干完,是否还能补救?(2016-11-04 09:40) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
遵守规范的施工肯定更安全,使用寿命更长。用肯定是可以用,水路一般走顶面,目的是方便检修,地面高度不用抬高,而且对于地面防水不受影响。线槽横向只能控制在30cm以内,太长的横槽会对楼体结构造成破坏。冷热水同槽是因为冷热水温度不一样,热胀冷缩比不同,长期使用影响使用寿命等。当然,北京工地管理比较严格。对于已经改造了,对于线槽已经开了的,还是继续用,毕竟外地也没人审查,成本上相对节省了。
回 5楼(柯南) 的帖子
柯南:遵守规范的施工肯定更安全,使用寿命更长。用肯定是可以用,水路一般走顶面,目的是方便检修,地面高度不用抬高,而且对于地面防水不受影响。线槽横向只能控制在30cm以内,太长的横槽会对楼体结构造成破坏。冷热水同槽是因为冷热水温度不一样,热胀冷缩比不同,长期使用影响使用 .. (2016-11-04 09:54) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif因为毕竟是新房子,还是想改造完美,如果让对方按照这个标准改,是不是等于重新干?或者只做部分修正,比如冷热水同槽的先改了?柯南老师再给点建议?
回 6楼(温柔两刀) 的帖子
温柔两刀:因为毕竟是新房子,还是想改造完美,如果让对方按照这个标准改,是不是等于重新干?或者只做部分修正,比如冷热水同槽的先改了?柯南老师再给点建议? (2016-11-04 09:58) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif冷热水同槽可以改一下,中间要留一点距离,其它方面已经改完了,在改回去就比较费时费力了。 以上水电改造是一天内干完的,
除了冷热分开外,不知道横槽回填和水路走顶大概需要几天? 水电貌似改的不多啊,后期使用可能会不方便