dragon880420 发表于 2017-2-10 23:08:47

为什么断桥铝窗不隔温还跑风

请问用了春秋的断桥铝,入冬前因漏风问题曾找工人维修过一次。入冬后发现两个问题一是内侧玻璃很凉,和别处一个其他品牌的断桥铝窗比,明显内侧玻璃温度要低很多,不知什么缘故,而且容易起雾,没有感觉到预期的保温的效果。其次是好几处窗户的合页周围有明显透风现象, 相应部位已经被外部脏空气吹黑了,不知是否设计缺陷。求解。
虽然冬天快过去了,不过晚上睡觉冷飕飕还是觉得不爽。
谢谢!

清茶 发表于 2017-2-11 07:23:06

断桥铝的设计结构基本上雷同,漏风的情况可能是密封条问题,相关情况已反映给相关商家,尽快回复。

dragon880420 发表于 2017-2-11 09:15:21

回 1楼(柯南) 的帖子

柯南:断桥铝的设计结构基本上雷同,漏风的情况可能是密封条问题,相关情况已反映给相关商家,尽快回复。
 (2017-02-11 07:23) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

不过同样是断桥铝,我家新装修安装的窗户手碰触到内侧玻璃的温度,相较相同室外温度下别的房子的断桥铝内侧窗相差很大。不知是否是因为中空玻璃制作问题还是断桥没断好造成金属导热了。谢谢!

春秋门窗客服 发表于 2017-2-12 09:14:54

回复2楼(dragon880420)的评论

尊敬的客户您好
合页处漏风的问题有可能是开启扇螺丝松动导致的位置偏差,玻璃雾气是是室内还是两块玻璃中间?如果是室内就是冷凝水现象这种属于正常现象,玻璃中间有雾气是玻璃产品质量问题我们免费给您更换新的玻璃,我们工厂部门正月十八开工,开工第一时间跟您联系上门查看处理。
在此给您造成的不便请您见谅,祝您装修愉快

dragon880420 发表于 2017-2-12 17:56:34

回 3楼(春秋门窗客服) 的帖子

春秋门窗客服:尊敬的客户您好
合页处漏风的问题有可能是开启扇螺丝松动导致的位置偏差,玻璃雾气是是室内还是两块玻璃中间?如果是室内就是冷凝水现象这种属于正常现象,玻璃中间有雾气是玻璃产品质量问题我们免费给您更换新的玻璃,我们工厂部门正月十八开工,开工第一时间跟您联系上门查看处 .. (2017-02-12 09:14) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

好的 等你们消息

一锅大包子 发表于 2017-2-14 14:16:53

春秋看来不太靠谱呢感觉,连着两个帖子都是负面消息。

吧里对供货商的控制力度还是欠缺,为什么施工的时候不能一次到位呢。
页: [1]