乐乐小子 发表于 2017-2-19 21:30:22

请问林内16升的,复式楼,可以给楼上供热水吗。

请问林内16升的,复式楼,可以给楼上供热水吗?楼房是7层的,六楼放燃气热水器,热水能上七楼吗?谢谢

魏糊芦 发表于 2017-2-19 21:39:26

如果是直上的没有问题。但是如果不是直上热水太慢了。还有一个方法是把热水器安到楼上,把热水引到楼下。

清茶 发表于 2017-2-19 21:48:19

商家客服稍后会做解答的。理论上来说只要水压够就能有热水,相反若压力不够楼上使用热水还是有些困难的!不过都可以解决,增加一个热水循环装置就可以。

狐狸仙人 发表于 2017-2-19 22:01:23

有开洞上管路的钱都够买个热水器了………………

魏糊芦 发表于 2017-2-19 22:02:44

回 3楼(狐狸仙人) 的帖子

狐狸仙人:有开洞上管路的钱都够买个热水器了……………… (2017-02-19 22:01) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

也可以一个燃气一个电的

乐乐小子 发表于 2017-2-19 23:10:45

感谢给位,初步想法是浴缸安在二楼,电的有点不跟趟,楼上的卫生间在楼下的正上方,原来就有水管,现在是重新换水管,没有多长的水管吧?

狐狸仙人 发表于 2017-2-19 23:23:46

如果原来就有现成的热水管,我觉得问题不大~你可以给林内客服打一个电话问问推送压力够不够

林内燃气具客服 发表于 2017-2-20 09:45:43

您好,在自来水压力足够的情况下,热水供到楼上没有问题。如果自来水压力不够,可以加一个增压泵。

乐乐小子 发表于 2017-2-21 11:23:09

请问林内家有增压泵吗,是需要和燃气热水器一并安装吗?如果热水器先安装好了,能否后装

林内燃气具客服 发表于 2017-2-23 09:56:46

回 8楼(乐乐小子) 的帖子

乐乐小子:请问林内家有增压泵吗,是需要和燃气热水器一并安装吗?如果热水器先安装好了,能否后装
 (2017-02-21 11:23) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

有增压泵的,不用一起安装。使用时压力不够的话再后接就行
页: [1]
查看完整版本: 请问林内16升的,复式楼,可以给楼上供热水吗。