回复44楼(13699117122)的评论
收藏了,谢谢分享 是否可以除湿?全热交换器根本不能“可控”地调整湿度。它只能“尽力”去维持原有的湿度和热量。有商家宣传说全热交换器能加湿除湿,那是瞎扯。那些都是被动过程,如果室内外温湿度完全一致的时候,则调节能力为0。冬季加湿,用加湿器,春季除湿用除湿机。全热交换器不是干这个的。 新风最重要的是什么?
装新风最重要是保证风量,风量保证不了不如不装,白花钱。一般按照每人每小时30立方测算,如两个人的卧室,每小时风量应保证60立方,则通过简单的公式计算即可:60立方=流速*3.14*管的半径的平方*3600秒。其中出口流速一般控制在2至3米每秒。 知识好贴
回 30楼(snowdenshen) 的帖子
snowdenshen:常见错误:管路设计存在重大错误:350立方米/小时的风量的设备,主管配置d100,空气流速已达12m/s,如果系统在这个状态下运行,噪音不超标就是人间奇迹了。家庭内,设计师一般控制干管流速3~5m/s,风口末端流速小于2m/s。 (2017-04-01 09:56) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif按照你下面的公式流速应该是3m每秒吧?350/0.1/0.1/3.14/3600