胖头鱼w 发表于 2017-5-2 15:45:33

松下新风+静电过滤箱

如果已经选择了静电过滤箱(带PM2.5HEPA滤网),还有必要再配带过滤PM2.5滤网的主机(FY-E15PMA)么??价格差不少呢、。。

胖头鱼w 发表于 2017-5-2 16:16:51

自己顶一下吧。个人感觉是没必要。。

胖头鱼w 发表于 2017-5-2 16:17:45

松下静电积尘自己就有110的风压损失,如果用带PMA的主机,估计又损失不小。。。

松下新风客服 发表于 2017-5-2 16:28:53

您好,您如果用松下pma系列主机加上静电净化箱,不用另外再加其他过滤箱,那样会增大阻力。

ps:静电箱不带hepa过滤网

松下新风客服 发表于 2017-5-2 16:41:37

您好,静电过滤箱里是由金属过滤网和静电模块框架构成,如果安装新风机和静电箱,静电箱是前置的话,实际从室外送进来的风,经过静电箱在经过新风机送到室内的风量是额定的风量,不会有损耗,就像咱们的新风管道通向室外。走一米的管跟走五米的管实际送到室内的额定风量还是一样的,15PMA这款机器是PM2.5薄型全热交换器,过滤效果要好于中效和初效的过滤器,属于纯物理过滤,静电箱是电子过滤。电子过滤+物理过滤在冬天过滤雾霾的效果要更好

胖头鱼w 发表于 2017-5-2 17:41:28

谢谢!看来多花钱还是有必要的。
想想也是FY-E15各个型号,初效也好PMA也好都是150立方米的风量 PMA因为滤网更细,风机应该劲头也大些吧。
页: [1]
查看完整版本: 松下新风+静电过滤箱