求助:一层楼房卧室屋顶漏水
求助:家住一层,2015年7月装修,装修时卧室屋顶沿着灯的走向(南北)有漏水,然后卧室与客厅的石膏线也出现阴湿,当时认为是二楼装修造成的,粉刷后就没在管它。2017年6月18日下午3点钟以后,从卧室灯处往下滴水,后往南北方向延伸,再后来,卧室与客厅的石膏线也出现阴湿,卫生间也有滴水。二楼把两个卫生间改水管道都挖开,未找到漏水点。施工方对给水、热水、中水管线进行打压,没有掉压现象,认为管线没有问题。到今天6月24日,一直查找不到漏水点,求助各位,还能有哪些会造成这种情况,我该怎么办? 漏水的原因时隔两年还是比较久的,两次漏水的时间都是北京汛期,会不会可能是近期大雨造成的。如果排除天气雨水的可能,漏水点还是存在室内的,有些家庭装修的时候会把水管走石膏线里面,可以回忆下是否有水管。另外就是找到水渍最多的地方下手。可以把户型图拿出来,勾勒出水电路走向位置,然后在找物业进行核实建筑水路走向,包括中水,上下水,暖气走向,再进行下一步分析。 本人2015年买的新房,二单元。6月18下午漏水,我们这没有下雨,住总的施工方在卧室外墙看看,没有阴湿的地方。卧室内没有水管,开发商做的地暖,现在地暖没有水。卧室灯是漏水最严重的地方,南北向延伸,没有东西方向水印,后来卧室与客厅墙壁石膏线出现阴湿,再后来,卫生间出现漏水。住总施工方拿着线路图,也没有找到漏水点。现在施工方让我和二楼的业主找物业查找,不知从何找起,求助,还能从哪找起? 可能原因:1. 你确定楼上的地暖没有水吗?试试让楼上开动地暖?
2. 会不会是楼上的排水管道漏水,到了你的顶上,然后顺着管道流?
回 5楼(orcface) 的帖子
orcface:可能原因:1. 你确定楼上的地暖没有水吗?试试让楼上开动地暖?
2. 会不会是楼上的排水管道漏水,到了你的顶上,然后顺着管道流? (2017-06-25 17:34) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
24日二楼地暖管放了水,没有水。排水管道进行打压,没有掉压。25日开始,基本不再漏水,但现在一定要找到原因,防止再次漏水。求助,还能从哪漏水点,还能从哪找起? 打压时间长短对测试有影响吗?
回 7楼(宁伟莲11) 的帖子
宁伟莲11:打压时间长短对测试有影响吗?(2017-06-26 18:28) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
打压一般时间半小时就可以了,不用太长时间,太长或太短都失去了打压的意义和效果。 有的小高层,下水是设在2楼。会不会和整栋楼的下水管道有些关系?物业有这个图纸吗?