ququ5360 发表于 2017-7-23 23:48:19

卫生间的下水管道做成这样,到底要不要改

淋浴和洗脸盆的水直接连在马桶出水而不是主管道
目前打了地坪刷了防水,但是还没有放水做24小时闭水测试
因为想赶工期,如果要拆的话太赶,后期打算不找木工,全部都买衣柜
所以需要中肯的意见

ququ5360 发表于 2017-7-23 23:50:47

图片补一下,等回复

ququ5360 发表于 2017-7-23 23:52:31

回复1楼(ququ5360)的评论

手机传的,怎么看不到图片

ququ5360 发表于 2017-7-23 23:55:04

回复2楼(ququ5360)的评论

顾虑是马桶便便冲进存水弯,然后把整个厕所都搞臭

ququ5360 发表于 2017-7-24 00:37:47

整改方案是这样的,考虑到马桶瞬间水压大,把水管改到了靠墙的位置变远,同时用补心把高度从中部往上提

二师兄 发表于 2017-7-24 09:10:36

这样改造隐患非常大,以后堵了疏通都很难,看图片情况地面要抬高很多啊,还有图片上的给水冷、热水管如果顶面具备安装条件可以走顶上,方便以后维修。

ququ5360 发表于 2017-7-24 09:24:56

回复5楼(z254811523)的评论

啊,那如果维持现有这样的情况呢

二师兄 发表于 2017-7-24 09:40:27

回 6楼(ququ5360) 的帖子

ququ5360:啊,那如果维持现有这样的情况呢 (2017-07-24 09:24) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

我说的就是图片上的现场情况

ququ5360 发表于 2017-7-24 09:57:37

回复7楼(z254811523)的评论

这意思是一定要整改,那么改成第二张手绘的图片呢

醉蟋蟀 发表于 2017-7-24 12:01:55

没问题,有点坡度就行,图中没法判断,应该是有坡度的,活接的不错,下水坡度应该是有的。不这么接也没有别的办法
页: [1] 2
查看完整版本: 卫生间的下水管道做成这样,到底要不要改