bgmac 发表于 2017-7-29 20:08:14

等电位如何处理?

旧房改造,原来的等电位是连接在上水的镀锌钢管上,现在水路改造全改成了ppr管,那么等电位如何处理呀?

清茶 发表于 2017-7-29 21:14:49

等电位的原理其实很简单,虽然现在很多新房均配有等电位端子箱,但基本上都在装修的时候费“废弃”了。由于现在新的厨卫电器都有双漏断电保护控制,所以做等电位连接的就更少了。如果老房有等电位端子箱的,装修的时候更换的PPR水管,可以不用做连接,但建议等电位端子箱做保留,贴完瓷砖后用密封盖板遮盖起来就行。

bgmac 发表于 2017-7-29 21:43:44

回复1楼(柯南)的评论

谢谢了!