yoyo2011 发表于 2017-8-29 12:21:32

新线是没事 用个几年老化了 指不定哪天就绷   坚决用4平

roadfly 发表于 2017-8-29 13:48:09

回 8楼(凡辉说) 的帖子

凡辉说:要是还没做的话希望我来的算及时,空调这类的电器至少也是4平方了楼主,我的大多数客户除了灯线是2.5平方的,其他插座至少4平方,厨房卫生间的功能电器6平方,坚决杜绝水电的安全隐患 (2017-08-29 11:29) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

非常感谢,水电已经做完了 厨房的走线都是4平方的,主卧跟客厅的空调用了4平方,次卧的1P空调还是2.5平方。

muhuaizhi 发表于 2017-9-12 11:22:25

2.5平方BV铜芯电线,穿管安全载流量在环境温度35摄氏度下是16安培,家庭用电220V,16乘以0.22等于3.52千瓦(KVA)。看您的空调铭牌上功率,小于3.52就没问题。

flwoo 发表于 2017-11-15 12:38:45

回 1楼(柯南) 的帖子

柯南: 2.5平方的电线带1.5P空调理论上肯定是没问题的啦,但由于空调启动电流相对较高,所以很多情况下都是规定用4平方的电线。但话又说回来,如果走线不长的,用2.5也没什么关系的。 (2017-08-15 11:36) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

根据国家标准2.5平方的铜线最大承载功率是5800W,考虑到电线穿管和环境温度按20%余量计算可承受4640W,1.5P空调最大额定功率不超过1500W,所以2.5平方的铜线完全可以,电线也不是越粗越好,再说它本身的插头是16A的,220V*16A=3520W,说明它本身的电源线最大承受3520W功率,你给它再粗的电源线又有何用。

flwoo 发表于 2017-11-15 12:49:37

我还看到照明电线用2.5平方的,不知道用的是什么样的灯?LED的筒灯一般在3~5W左右,10W的已经非常亮了,按2.5平方承受4500W计算,安装5W的灯要900个,3W的1500个,10W的450个,吸顶灯吊灯按100W计算也要45个,这是什么样的家装?

清茶 发表于 2017-11-15 15:07:17

回 14楼(flwoo) 的帖子

flwoo:我还看到照明电线用2.5平方的,不知道用的是什么样的灯?LED的筒灯一般在3~5W左右,10W的已经非常亮了,按2.5平方承受4500W计算,安装5W的灯要900个,3W的1500个,10W的450个,吸顶灯吊灯按100W计算也要45个,这是什么样的家装? (2017-11-15 12:49) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

这个算法和说法是对的,其实都知道一般来说照明1.5平方,3匹以下空调2.5平方线就够用了。但考虑到安全及后期升级调换来说,所以国家规定和验收标准来说都要求较高规格的耗材。

yoyo2011 发表于 2017-11-15 15:33:29

能上4平方还是4平方 别等夏天时候跳闸再后悔 该花4平方线的钱
页: 1 [2]
查看完整版本: 1.5匹的空调用几平方的线够用