另外咨询柯南,我暖气上本来有根线接到暖气铁管上的
改暖气把铁管拆掉了。那我的线接到哪里?
不是说那个是地线吗 昨晚发现问题,赶紧让技术修复
浪费了姐的时间,一口气写那么多没了。
姐这个线接阀门上就可以。 改PVC管材了,接地没意义了,暖气管接地也是不合规范的,找电工看看家里电路情况
回 1楼(魏糊芦) 的帖子
魏糊芦:昨晚发现问题,赶紧让技术修复浪费了姐的时间,一口气写那么多没了。
姐这个线接阀门上就可以。 (2017-11-11 15:50) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
奥,对,阀门还是铁的。哈哈。谢谢
回 2楼(醉蟋蟀) 的帖子
醉蟋蟀:改PVC管材了,接地没意义了,暖气管接地也是不合规范的,找电工看看家里电路情况 (2017-11-11 16:50) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif开发商交的时候就是暖气管接地。也是纳闷
电工也没给出什么建设性的意见。再问问监理吧。谢谢亲
回 4楼(金银捞) 的帖子
金银捞:开发商交的时候就是暖气管接地。也是纳闷电工也没给出什么建设性的意见。再问问监理吧。谢谢亲 (2017-11-11 23:37) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
接地线,和等电位端子原理类似,怕一处漏电多出危险,所以采取接地原则。不过现在随着管线的升级改造,绝缘耐高温,寿命长的材料层出不穷,早已经替代了老旧的铸铁暖气片了。本也就无需接地了。如果担心呢或者嫌线不知道怎么处理,可以把线延长,连接到固定暖气片的螺栓上面接搭铁就可以了。 谢谢万能的柯南