黑大个 发表于 2017-12-18 15:45:37

请假大家使用电器总跳闸的问题

房子已经装修好,安装的是中央空调,单只要开着空调的时候一开浴霸或者小厨宝,都会跳闸。这种情况怎么解决呢?谢谢

清茶 发表于 2017-12-18 16:27:47

是跳总闸还是分闸呢?空开是新换的还是原先的?

黑大个 发表于 2017-12-18 16:32:26

跳总闸,空开始原来物业的,32的

清茶 发表于 2017-12-18 16:39:17

回 2楼(黑大个) 的帖子

黑大个:跳总闸,空开始原来物业的,32的 (2017-12-18 16:32) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

还有两个问题,一个是房屋面积多大?中央空调功率多少?

清茶 发表于 2017-12-18 17:18:13

在这里科普一下,对于家庭安装中央空调的,安装前一定要检查自家的空开总承载功率是多少。通常我们室内平米大于70平米以上的,安装中央空调建议总空开得达到64A。不防可以做一个小测试,把中央空调关闭,然后开启家里其它所有的电器开关,看看是否掉闸。32A是一般物业安装的标准配置,但家庭用电荷载超过则会跳闸。一般家庭入户线缆都是6平方或者10平方,而如果我们家庭安装中央空调一般建议使用6平方的线缆(面积小的4平方问题也不大)。

传説 发表于 2017-12-18 19:27:45

线路超负荷了吧

清茶 发表于 2017-12-18 19:53:37

回 5楼(传説) 的帖子

传説:线路超负荷了吧 (2017-12-18 19:27) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

线路超负荷就不单单跳闸这么简单咯

黑大个 发表于 2017-12-19 10:05:37

回 3楼(柯南) 的帖子

柯南:还有两个问题,一个是房屋面积多大?中央空调功率多少? (2017-12-18 16:39) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

谢谢您。又看了一下,总空开是40的,有个过压开关是32的。房屋总面积150,基本上不会全开中央空调,一般是客厅和一个卧室。中央空调的功率是4000W.

清茶 发表于 2017-12-19 11:18:23

回 7楼(黑大个) 的帖子

黑大个:谢谢您。又看了一下,总空开是40的,有个过压开关是32的。房屋总面积150,基本上不会全开中央空调,一般是客厅和一个卧室。中央空调的功率是4000W. (2017-12-19 10:05) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

启动电压高,空开过载跳闸。

黑大个 发表于 2017-12-19 11:27:03

回 8楼(柯南) 的帖子

柯南:启动电压高,空开过载跳闸。 (2017-12-19 11:18) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif

一般都是先开着空调,但如果使用浴霸或者小厨宝,一会儿就跳闸了。这种情况请问有什么好的解决办法吗?感谢您耐心的讲解。
页: [1] 2