回 111楼(多尼多尼乔巴妹) 的帖子
多尼多尼乔巴妹:老庄老师,您好,请问,我看现在市面上的燃气热水器分为防冻型和非防冻型,有什么区别,我家在北京,新房装修,适合使用哪种的?谢谢您。 (2014-06-07 16:11) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif这个很好理解呀。防冻型就是有一个低温自启动装置,在非常严寒的冬天不至于冻坏热水器。
当然,在北京地区,冻坏的情况多数是因为忘记关窗户。 谢谢老庄老师 老庄,你组织团购的林内热水器,在北京售后怎么样?
回 114楼(lipond) 的帖子
lipond:老庄,你组织团购的林内热水器,在北京售后怎么样? (2014-06-09 10:05) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif还可以呀。 老庄老庄不晓得你还会不会再关注此贴,但是还是真心请教
家里已完成装修的情况下,能否在不破坏装修的情况下安装燃气热水器呢?
另外,我们家这户型,厨房和卫生间相隔较远,具体见我附图,这种结构适合燃气热水器么
回 116楼(mercury) 的帖子
mercury:老庄老庄不晓得你还会不会再关注此贴,但是还是真心请教家里已完成装修的情况下,能否在不破坏装修的情况下安装燃气热水器呢?
另外,我们家这户型,厨房和卫生间相隔较远,具体见我附图,这种结构适合燃气热水器么
....... (2014-07-12 17:42) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
安装燃气热水器需要从厨房引一根热水管到卫生间,您已经装修完了,恐怕不能做这个改造了。
不过,要看一下管线的情况,很多的一类开发商是直接已经作好了管线的。
距离不是大问题,厨房和卫生间相隔10米也没有问题。
不过,如果管线不是预先埋好的,您家最好改用电热水器。 向参加团购啊!家里缺一燃气电热水器
回 118楼(中间人) 的帖子
中间人:向参加团购啊!家里缺一燃气电热水器 (2014-07-14 13:13) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gifhttp://bbs.glz.cn/read.php?tid-18255.html 7月19日在北沙滩红星美凯龙,林内热水器的专场团购 庄主,我想问一下,用燃气热水器的最远距离是多少?我刚才按实际埋管距离算了一下(不是直线距离),从厨房到卫生间需埋水管约15米,是不是有点远?另外水管是不是只能沿着墙角埋,不能拉直线?