效果试了没有?在哪家做的,价格多少,能短给我吗?
谢谢哦!
回 29楼(听海) 的帖子
听海:干式地暖,只是水管挖槽处的隔热板是不是太薄了?好象要大于2厘米吧,还有就是好象隔热板的密度够么?我觉得干式地暖很好,希望能有更好的产品可以选择
(2012-10-29 10:21) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
这个隔热板比一般湿式地暖的隔热板密度大很多,所以不需要太厚.
而且上面铝铂导热层直接接触地板散热,热阻比向下小多了.
隔热板的厚薄与管径的粗细壁厚等都是经过计算与实验验证过的,不用担心.
回 30楼(apple) 的帖子
apple:那样就可以了吗?直接在上面铺砖??效果试了没有?在哪家做的,价格多少,能短给我吗?
谢谢哦!
(2012-10-29 10:27) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
短你了.
这样上面就可以直接铺地板了.如果铺砖,上面需要加一层钢丝网,让砖能贴得更牢些.
我家这周铺地板,过段时间,我再将使用报告发上来.
回 32楼(雨蝶) 的帖子
雨蝶:短你了.这样上面就可以直接铺地板了.如果铺砖,上面需要加一层钢丝网,让砖能贴得更牢些.
我家这周铺地板,过段时间,我再将使用报告发上来. (2012-10-29 10:36) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
消息已收到,谢谢!
再问一个问题,在厨房和卫生间可以用吗?
回 33楼(apple) 的帖子
apple:消息已收到,谢谢!再问一个问题,在厨房和卫生间可以用吗?
(2012-10-29 10:40) http://bbs.glz.cn/static/image/common/back.gif
好像可以。
回 33楼(apple) 的帖子
可以用的。地面刷好防水,上面铺的板只在槽部分有铝铂(因为要贴砖)
布水管贴铝铂完成后,上面铺钢丝网,然后再铺砖。
附一张,铺砖前的洗手间地暖照片。
。。。
卫生间的水会不会透过瓷砖渗到地暖的挤塑板里面呀?冬天开着暖气还好,春秋天怎么办,不会发霉吧? 如果自流平的话,地暖会让水泥开裂不? 刚刚听网友说可以用挤塑板找平地面,今天就见到了,雨蝶帮我们问问这东西可不可以用来找平地面,费用是多少,施工麻烦吗? 这种超薄型地暖最大的问题就是易堵,因为北京的水碱太大,并且堵住了以后根本就没法清洗。因为管子口径太小啦。