[装修讨论] 紧急求助:水电改造

[复制链接]

1

主题

9

帖子

32

积分

学前班

积分
32

社区居民

 楼主| 发表于 2014-12-2 18:03:37 | 显示全部楼层
请问是否可以找专业监理公司来检测?去哪里能找到呢?
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2014-12-2 18:10:54 | 显示全部楼层
首先,水路打压测试是必须要做的,装饰公司无条件给打压,不给打压就等于水电工程没有做完,不可以结账;水路打压8公斤为标准,30分钟内掉压不超过0.5公斤为合格;

其次,电路测试楼主自己可以让工长给做一个临时用的插线板,将零线和火线包裹插到临时插板上,用小太阳挨个插座测试,小太阳都亮起并且不跳闸为合格,电路测试需要工长配合协助完成,通常也只需要40分钟左右即可全部测试完。。
回复

使用道具 举报

1

主题

9

帖子

32

积分

学前班

积分
32

社区居民

 楼主| 发表于 2014-12-3 08:12:13 | 显示全部楼层

回 11楼(王建) 的帖子

王建:首先,水路打压测试是必须要做的,装饰公司无条件给打压,不给打压就等于水电工程没有做完,不可以结账;水路打压8公斤为标准,30分钟内掉压不超过0.5公斤为合格;

其次,电路测试楼主自己可以让工长给做一个临时用的插线板,将零线和火线包裹插到临时插板上,用小太阳挨个插座测 .. (2014-12-02 18:10) 
非常清晰专业的解释,感激不尽!